灯怎么不亮

请教各位
我用一个CJT1-10的接触器控制红外线灯,接触器跳动会工作,可是灯不亮啊

是这样的,元气件只有四个-------红外线灯,接触器,温度调节仪,热电偶.没有其他的元气件了,这样可以吗
我把灯接在1L1,和3L2触头上,我用万用表测了一下两个触头,没有电压,是不 是线路接错了呀!相和低接在接触器的下面两个触头上.
对应的设计就是这个
设计要求是使红外线烘干灯的工作温度在60摄度,低于或高与开关自动断开,红外线灯不工作,当温度回到60摄度时开关又自动复位重新工作。如何达到要求啊!?哪为帮帮我,给点意见呀 不胜感激啊!
问题补充:就是红外线烘干灯,我们这有很多东西粘完胶水后需要烘干的,就用它来烘。现在冬天了,我们的想法的使烘干灯在恒温下烘东西,就是外面用一个装置套住,然后还得设计一个控制电路,用温度传感器来控制,要求就是上面所说的,温度要求是60度,低于或高与69度就自动不工作,恢复到60度时又自动工作。当然误差可以允许(正负5度)。能给我说下方案吗

用热电偶来测量温度是可以的,但是它没有办法给出控制信号啊。
你需要采用带两组干接点的温度计(这种温度计一般在变压器上用得比较多),在温度底限的时侯,自动接通控制线路,进行加温,等到温度达到高限的时候,断开加热器。但是需要注意的是,底限接通时,需要自保持。该方案需要使用到两个接触器才能实现。另个接触器是用来控制断开自保持控制线路的。
从你的叙述来看,接触器动作正常,但是,灯所接的两个触点间没有电压,则说明,灯的电源线路可能未接正确。其实,你直接将一火一零接到接触器的上面端子,灯线接入相对应的下面端子就可以了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第2个回答  2009-02-28
接触器会动作,说明控制回路没问题啊,温控器控制接触器线圈。主回路:接触器上端接220v电源,对应的下端接灯。
相似回答