44问答网
所有问题
框架梁的配筋
一个四层框架楼,上部荷载几乎一样,可是为什么一层框架梁的配筋比四层框架梁的配筋大很多,是因为抗震的关系吗,想不明白,恳请各位高手帮忙
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
抗震肯定是有影响的,越底层的框架梁受到的地震力越大,自然内力也大,但就算不考虑抗震,你去看看风载情况下的弯矩图就知道,风载下一层梁端弯矩就比四层大,看看D值法公式也会清楚的,配筋是根据最不利内力确定的,当然最后结果就是一层梁配筋比四层大!
顺便说下楼上这位朋友楼主问的是梁配筋,不是柱配筋,框架梁每层荷载不承担上层荷载,这个在分层法说得很清楚!
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KRV33YRR.html
其他回答
第1个回答 推荐于2016-08-09
框架梁配筋的调整
框架梁显示的配筋是梁按强度计算的配筋量,调整的目的是解决梁的裂缝宽度超限和“强剪弱弯”的问题。
(一)缝宽度超限问题
在配筋率一定时,选用小直径的钢筋可以增加混凝土的握裹面积、减少梁的裂缝宽度。增大配筋率是减小梁裂缝宽度的直接方法。提高混凝土的强度等级,亦可减小梁的裂缝宽度,但影响较小。设计人如不注意框架梁的裂缝宽度是否超限即出施工图,这样的图纸存在有不符合规范的缺陷。仔细检查梁的裂缝宽度,如果改用小直径的钢筋后梁的裂缝宽度仍然超限,就要增加梁的配筋或加大梁的截面尺寸,调整至满足规范要求。
(二)强剪弱弯问题
框架结构设计中,应力求做到在地震作用下框架梁的梁端斜截面受剪承载力应高于正截面受弯承载力,即“强剪弱弯”。
具体在调整梁的配筋时,可做以下几项调整:
1) 梁端负弯矩钢筋可不放大(系数采用1);
2) 梁的跨中受拉钢筋可放大1.1~1.3倍;
3) 梁端箍筋的直径可增加2mm;
4) 按构造要求对于跨度大于6m的框架梁设弯起钢筋。
框架柱配筋的调整
框架柱的配筋率一般都很低,电算结果往往是构造配筋即可。按柱的构造配筋率0.8%配筋,只相当于定额指标的1/2~1/3,有经验的设计人是不会采用的。因为受地震作用的框架柱,尤其是角柱和大开间、大进深的边柱,一般均处于双向偏心受压状态,而电算程序则是按两个方向分别为单向偏心受压的平面框架计算配筋,结果往往导致配筋不足。
框架柱配筋的调整可做以下几项:
1) 应选择最不利的方向进行框架计算,也可两个方向均进行计算后比较各柱的配筋,取其教大值,并采用对称配筋2) 调整柱单边钢筋的最小根数:柱宽<=450mm时3根,450<柱宽<=750mm时4根,750mm<柱<=900mm时5根。(注意:柱单边配筋率不小于0.2%)
3) 将框架柱的配筋放大1.2~1.6倍。其中角柱放大大些(不小于1.4倍),边柱次之,中柱放小些(1.2倍)
4) 由于多层框架时电算常不考虑温度应力和基础不均匀沉降问题,当多层框架水平尺寸和垂直尺寸较大以及地基软弱土层较厚或地基土层不均匀时,再适当放大一点框架柱的配筋也是可以理解的,具体放大多少,就要由设计人的经验决定了。
5) 框架柱的箍筋形式应选菱形或井字形,以增强箍筋对混凝土的约束。柱箍筋直径宜增加2mm。
第2个回答 2009-02-25
因为底层不光承受该层的荷载,还要承受上部几层施加在其上的荷载,所以梁配筋大小是从下往上逐步变小的。
相似回答
大家正在搜
相关问题
框架梁 的配筋 有几种?
基础梁与框架梁的配筋标注区别
框架梁配筋计算
框架梁加腋的作用是什么?一般在什么情况下需要设置?配筋上有没...
框架结构,框架梁配筋图??
框架梁配筋如何计算?
框架梁为什么有的上筋比底筋配筋还大
框架梁的配筋