有了接地线就不电人了吗?尽管人体的阻值比大地大很对,可是应该不会影响电流的通过啊?

另外我家没接地线,我可不可以把墙上钉上钉子做接地线,因为墙与大地相连吗?

有了接地线,还是不电人,而是在发生漏电的瞬间,绝大多数电流会通过地线被引入地下,经过人体的电流会很小很小,从而对人体起到最大的保护。
没有接地线把钉子钉墙上起不到保护接地的作用,接地线的制作要求非常高的,接地装置应深埋入地下至少0.5米,阻值不允许超过4欧姆。墙体,特别是干燥的墙体,绝缘性能奇高,基本不导电。追问

当漏电事故发生了,接地线虽然能把部分电流传入地下,可是人体也是导体啊,而且人与接地线是并联,电流本身有接近无线大,应该会电人吧

追答

通过人体肯定会有电流的,但绝大部分电流己通过接地线引入地下,毕竟人体阻值与铜的阻值相差不是一点两点。其实漏电也就是瞬间的事,上面不是还有漏电空开保护吗

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-10-22
所谓的地线是深埋地下的,并且坑中灌入盐水。有的地线是直接扔到水井里
第2个回答  2018-10-23
并联电路中电阻越大分得的电流就越小,这个规律难道你学习恒定电流的时候没学过吗?还应该不会影响电流通过,哪里来的应该?追问

设接地线电阻4Ω,人体1000Ω,电压220v,那么当漏电发生时接地线流出55A而人体流出0.22A,可是即使没有接地线通过人体的还是0.22A呀?其实我是听电工说的有接地线一样电人。

追答

如果不接地,那么漏电的电器和人是串联,不是并联。

第3个回答  2024-03-11
闻到有先后,我是最近才开始学习相关知识,当发现题主所问的问题后,整个人都懵了。
学习了一下,发现网上问这个问题的人还不少,看了很多回答,都是类似“地线把电导走了”或者是“人体相比接地电阻无穷大,地线相当于短接了”,再或者说“仅仅是为了启动某种保护机制”等等,个人觉得这些回答各有道理,但是回避了题主所问的那个最尖锐的问题,就是简单的公式:I=U/R,单纯以这个公式,按照电压220或110,人体阻值1000,你不管怎么算,通过人体电流都得一两百毫安,远超安全电流,主要是感觉这就貌似完全与地线无关啊!?
截止目前,我自己的理解是:假设,咱们说假设啊,电源(变压器低压侧)中性点已经接地,电源-电线-设备外壳-人体/或地线+接地电阻-大地-电源中性点的接地点-电源,形成了回路,在这个回路当中,电源和电线都有电阻,称为内阻,据说大于等于接地电阻,这些电阻串联在一起,如果没有接地电阻,人体由于阻值大,那么在这个回路中所承担的分压就很大,而当设备外壳有接地,则地线与人体构成的局部并联电路,其总电阻会变得比接地电阻还小,使得这个局部并联电路上的整体分压,也就变得更小,那么人所承受的电压,就不是220了,至于多少,就要看分压的情况了。
如果,如果电源中性点没有接地,同时也没有中性线,那会怎么样?
第4个回答  2018-10-22
超过规定值,当人体在区域内通过接地电流会从人体和大地通过。而人体阻值小于一般规定值4-10欧,大部分电流会从人体通过,后果一般都不轻本回答被网友采纳
相似回答