请问热继电器:TK-E02X-C 热过载继电器单相电动机怎么接线了?
我不懂这方面的,能否说得更清楚一些了。谢谢!串联怎么接了,热过载继电器上有好几个接口。
举报该问题
推荐答案 推荐于2016-12-02
热继电器有6个主接点,分上下两组,另外有95。96。97。98四个副接点,先将主接点2接3,4接5,主接点6接95,将220V的一根线接主接点1,副接点96接接电机,220V另外一根线直接接电机另一端即可
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KW3WK3R6.html
其他回答
第1个回答 2009-03-14
富士的品牌
应该配CJX2型号的交流接触器,它是插接的,把它的上面的接触片,插接在接触器的下面(2.4.6),然后把它的95.96,就是最右边的两个触点串入接触器的线圈电路中。
单相电机的两根线从接触器的1.3接入。从热继电器的相应位置接到电机上。
然后,旋动十字螺丝,设定保护值
这个热继电器不便宜
第2个回答 2009-03-14
串入回路
相似回答
单相电动机
3000千瓦,使用多少安的
热继电器了
答:
单相电动机
额定电流=3000/220=13.63A热继电器的选择1.05倍额定电流=13.63*1.05=14.31A,根据型号,如有15A的选择15A的,如没有就得选择20A的 三相电机有三根线或者两根线通过
热继电器 单相电机
用两根线或者一跟线通过热继电器就可以了。没有必要把热继电器的三路主触点串联起来使用,空闲一路或两路...
3kw的
电机
要配多大的交流接触器和
热继电器?
有计算步骤更好。谢谢_百...
答:
1、3kw电机额定电流大约=3000W/(1.73*380*0.85)=5.4A。2、
热继电器
整定电流=电机额定电流的1.1倍, 5.4A*1.1=5.94A。3、
TK-E02
H-
C
热过载继电器
0.48-0.72A (整定值为6A)。4、交流接触器:选用电机额定电流的1.5倍=5.4A*1.5=8.1。5、交流接触器选用10A。工作原理 热继电...