我这是10KV配电室是两路供电,我把202路高压隔离开关给拉了 。用201带全负荷了 合202怎么合 各供个的
我这是10KV配电室是两路供电,我把202路高压隔离开关给拉了 。用201带全负荷了 合202怎么合 各供个的
举报该问题
推荐答案 2009-03-18
如果是两路供电的话(从两个不同的线路)是不允许两路同时供电的,如果想要各供各的在两个进线中间加一个母连隔离柜。不知道你是什么时候的开关柜,一般现在的XGN和KYN28A都能实现这个问题应为一组柜子有一个三投二的电气连锁,希望回答对你有帮助。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考