汽油发电机不发电是什么原因

汽油发电机不发电是什么原因

1、当汽油发电机不能发电时,我们要先检查它的接线是否有错误,如果接线有错误的话,要及时的纠正。
2、如果主发电机的励磁绕组出现了连接不对,就会导致极性不对,这样也是不能发电的,我们要仔细查看,针对具体原因进行调整。
3、如果是励磁绕组出现断线的情况,也就不能正常发电了,我们需要使用万用表进行检测
对于导致汽油发电机不能发电的原因是很多的,我们要根据具体的情况,做具体的分析。如果故障比较复杂,我们就需要找专业的维修人员了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-03-25

拆开发电机,看哪些原因会导致汽车不发电?

第2个回答  2021-01-02

第3个回答  2017-10-14
一、振动大
(1)与原动机对接不好 检查并校正对接。各螺栓紧固后保证发电机与原动机轴线对直并同心。
(2)转子动平衡不好,发生在转子重绕后,应找正动平衡。
(3)主发电机励磁绕组部分短路 测每极直流电阻,找出短路故障点。更换线圈。
(4)轴承损坏,一般有轴承盖过热现象,更换轴承。
(5)原动机有故障,检查原动机。
二、过热
(1)发电机过载,使负载电流、电压不超过额定值。
(2)负载功率因数太低,调整负载,使励磁电流不超过额定值。
(3)转速太低,调转速至额定值。
(4)发电机某绕组有部分短路,找出短路,纠正或更换线圈。
(5)通风道阻塞,排除阻碍物,拆开电机,彻底吹清各风道。
三、空载电压太低
(1)励磁机励磁绕组断线。检查励磁机励磁绕组电阻应为无限大。更换断线线圈或接通线圈回路。
(2)主发电机励磁绕组严重短路。励磁机励磁绕组电流很大。主发电机励磁绕组严重发热,震动增大,励磁绕组支流电阻比正常值小许多。更换短路线圈。
(3)自动电压调节器故障。额定转速下,测自动电压调节器输出支流电流值是否与电机的出厂空载特性相等。检修自动电压调节器。
四、空载电压太高
(1)自动电压调节器失控。空载励磁机励磁绕组电流太大。检查自动电压调节器。
(2)整定电压太高 重新整定电压。
五、励磁机励磁电流太大
(1)整流元件中有一个或两个元件断路正反向都不通,用万用表检查,替换损坏的元件。
(2)主发电机或励磁机励磁绕组部分短路,测量每极线圈的直流电阻值。更换有短路故障的线圈。
六、稳态电压调整率差
自动电压调节器有故障 检查并排除故障。
七、轴承过热
(1)长时间使用后轴承磨损过度,更换轴承。
(2)润滑油脂质量不好。不同牌号的油脂混杂使用。润滑脂内有杂质。润滑脂装得太多除去旧油脂,清洗后换新油脂。
(3)与原动机对接不好 严格地对直,找正同心。