一个电流表和一个电流互感器如何测电流

如题所述

1、将所需测量的电流的电线插入电流互感器的环内(若电流比较小,可以多绕几圈),将电流表与互感器的两个端子连接起来,测得的电流与互感器上的变比相乘的结果再除以电线穿入电流互感器的匝数,得到的就是电路中的电流。

2、例如:电线穿入互感器是2匝,互感器的变比是50:5,电流表测得的电流是3A,则电路中的电流是就是3A*(50:5)/2=15A;穿入匝数是指电缆在互感器中间穿的次数;

扩展资料:

一 、电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。

1、它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,电流互感器的工作状态接近短路。

2、电流互感器是把一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量 ,二次侧不可开路。

3、在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。

4、它是电力系统中测量仪表、继电保护等二次设备获取电气一次回路电流信息的传感器,电流互感器将高电流按比例转换成低电流,电流互感器一次侧接在一次系统,二次侧接测量仪表、继电保护等。

5、正常工作时互感器二次侧处于近似短路状态,输出电压很低。在运行中如果二次绕组开路或一次绕组流过异常电流(如雷电流、谐振过电流、电容充电电流、电感启动电流等),都会在二次侧产生数千伏甚至上万伏的过电压。

6、这不仅给二次系统绝缘造成危害,还会使互感器过激而烧损,甚至危及运行人员的生命安全。

二、1次侧只有1到几匝,导线截面积大,串入被测电路。2次侧匝数多,导线细,与阻抗较小的仪表(电流表/功率表的电流线圈)构成闭路。

1、电流互感器的运行情况相当于2次侧短路的变压器,忽略励磁电流,安匝数相等I1N1=I2N2

2、电流互感器一次绕组电流I1与二次绕组I2的电流比,叫实际电流比I1/I2=N2/N1=k。

3、励磁电流是误差的主要根源。

4、测量用电流互感器的精度等级0.2/0.5/1/3,1表示变比误差不超过±1%,另外还有0.2S和0.5S级。

参考资料:百度百科-电流互感器

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答