三相异步电动机

请问三相异步电动机三相电流平衡值的计算方法,谢谢

电流是平衡的,否则会烧电机!

造成这种问题的原因很多,可能是负载的问题,也就是接了不平衡的负载,也可能是机器制造时有缺陷,比如绕组没有绕好不平衡,也可能内部有短路点,也可能是气隙不平衡,定子漏电流,总之是磁路或电路因制造原因有不平衡造成的。
如果是制造缺陷的话,相差10[wiki]%[/wiki]多,有不小的影响,三相不平衡的话,电流电压肯定不对称了,电机中会有负序电流,对电机发热影响很大,可能烧毁。另外电机出力不足,效率功率都很差。
低压三相异步电动机不平衡电流规定为:不超过2%。
最大值-最小值/最小值应小于等于2%
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2009-01-09
任意一相的空载电流与三相空载电流平均值之差,不得大于三相空载电流平均值的10%方为合格。
I1(或I2、I3)-(I1+I2+I3)/3<(I1+I2+I3)/3*10%
第2个回答  2009-01-09
我有一个常用的
电流=电机额定功率/(1.7321*额定电压*0.8)
即:P=√3×U×I×cosΦ
第3个回答  2009-01-12
电流=电机额定功率/(1.7321*额定电压*0.8)
第4个回答  2020-03-29