这个是我自己焊接的一个小玩意。控制要求是光电开关X1接通,电机正转,同时录音开始播放。电机到位后,打到X2电机反转,到一定位置后,打到X3,电机停止运转。而语音模块是用时间继电器控制的,只和正转电路同时接通,之后就无关了。但是我焊好后,发现如果电机的动作先完成,会导致时间继电器时间到后也不会断开,一直处于自锁状态。我觉得很奇怪,是我设计的电路有问题吗?请高手指点,把我说明白了,我会追加的。先谢了。

支路1中的x1导通后由KM5自保,支路1中的KM1、KM2线圈导通,并由支路1中KM8线圈带动支路3中的KM8接点导通,支路3带电,并由KM9线圈及时间KT接点自保导通,此时KT线圈工作,延时一定时间后,KT延时断开KT接点,但支路3仍保持接通;x0大概是总的停止按钮,当x2导通时,由于不能使支路1断电,所以电机上的KM1、2、3、4形成短路,电源将被烧坏或保险起作用,保险你没有画出。这个电路达不到你说的要求,只要X2接通就会短路且支路3不能被断电。二极管与并联的电容可能是想用于防反压,但它们应该是与线圈并联,不能像目前这样串接,这形成了用二极管承受反压,不合理。追问

不是这样,X2/3是限位开关来的,当X2接通,支路2就会断开啊,没有像你说的那样,支路1是由2来控制断开的

追答

没有缓冲,继电器的动作时间是10ms,形成短路,如果你加一级断开线圈,再用这个断开线圈起动支路2导通就完整了。
继电器电路实用电路与原理还是有差别的,在实用中,可以使用单刀双掷开关也可以使用时间继电器,但不可直接用继电器进行互锁操作。

追问

这样会导致出错吗?我之前的问题已经自己找到原因了。但是现在又有新问题,就是时间继电器到时间后一直在哒哒哒的断开和接通,不能完全断开,有办法可以解决吗?

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-08-28
如果电机没碰到x3,时间继电器会到停下来吗追问

会的,但是如果在时间继电器到时间停下之前打到了X3就会出错,时间继电器一直自锁住,不会断开。如果时间继电器先完成工作,再到电机停止,就完全没有问题,也不会出错。应该不是电路接错了吧?

追答

x3得给时间继电器一个停下来的信号

追问

但是他们之间不是没有影响的吗?时间继电器按理说应该可以自己断开的啊,能解释下不?还有,如果X3给了录音停止信号,那语音还没放完就被停了,这不是我想要的控制