44问答网
所有问题
消火栓按钮需要直接启动消火栓水泵吗
如题所述
举报该问题
推荐答案 2015-09-17
新规范不要求直接启泵。
在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启泵(见规范条文解释)。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/KYZDWWWZVGKKVDWY6G.html
其他回答
第1个回答 推荐于2017-10-10
当然是了,消火栓按钮一般采用交流24伏电源,实际上就是个开关,按下的时候除了反馈信号外,一组开关信号直接输送给消防水泵控制柜的消火栓启动端子的。
本回答被提问者和网友采纳
相似回答
消火栓按钮需要直接启动消火栓水泵吗
答:
新规范不要求直接启泵
。在有火灾自动报警系统的项目中,是由出水干管低压压力开关或高位水箱流量开关做触发信号。而在无消防自动报警联动的项目中 ,由消火栓启泵线启泵(见规范条文解释)。
消火栓箱内的
按钮直接启动消火栓泵
答:
不行,按照新的规范要求的 现货数按按钮不得直接启动消防水泵
,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动喷淋泵的,喷淋泵的启动需要报警阀...
消火栓启泵按钮
是不是
直接启动
消防泵
答:
11.0.19
消火栓按钮不宜作为直接启动消防水泵的开关
,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置等。2014年10月1日以前按原规范设计的工程,在特定条件下消火栓按钮应直接启动消防泵:《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)8.4.3 室内消火栓的布置应符合下列规定:8 高层厂房(仓...
消火栓按钮
什么条件下可作为
直接启动
消防
泵
的开关
答:
1、该建筑无火灾自动报警系统,消百火栓按钮若安度装,则必定为直接启动消防水泵用
;2、该建筑有火灾自动报警系统知,但设计在《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013发布以前,则道消火栓按钮作用不确定,可以作为报警联动按钮,也可以直接启动消火栓泵;3、GB50116-2013发布以后,内明确消火栓按钮作为...
大家正在搜
按下消火栓按钮多久启动水泵
消火栓按钮可以直接启泵吗
消火栓按钮不能启动水泵
消火栓报警按钮水泵按钮
室内消火栓启动泵按钮
室外消火栓泵如何启动水泵一
室外消火栓要起泵按钮吗
消火栓内设置启泵按钮
消火栓启泵按钮状态是否正常
相关问题
普通消火栓按钮如何启动消防泵
消火栓按钮可以直接启动消防泵,喷淋泵吗
消火栓按钮什么条件下可作为直接启动消防泵的开关
消火栓按钮被人误按,消防泵直接启动,消防管是不是会被打爆?
请问消火栓按钮直接信号线,不接启泵线?能通过主机联动启动多线...
是否需要设置消火栓启泵按钮?请教各位大侠!!!!
消火栓启泵按钮是不是直接启动消防泵?
普通消火栓按钮如何启动消防泵