山体加固长度32米乘高度2.2米厚度0.5米混泥土墙体,钢筋直径25毫米间距0.5米双排埋下深度0

山体加固长度32米乘高度2.2米厚度0.5米混泥土墙体,钢筋直径25毫米间距0.5米双排埋下深度0.8米,架筋直径16毫米,间距0.4米,问题是墙体上那个预埋管找不到,那个山体里水压力会造成那个墙体多大危险

1、不是山体加固,山体谁能加固?是挡土墙;

2、2.2米高的挡土墙一般只需要重力式的片石砌筑,正规设计不会用钢筋混凝土浇筑;

3、钢筋混凝土的挡土墙是悬臂式的,不会用重力式的,钢筋间距不可能这么大!
4、挡土墙的重要构造是墙背回填土的隔水层、透水层、集水包,排水管。
依题所述,足见设计及施工都是随便搞的,没有良好的构造做保证,像你这样的挡土墙,很难保证稳定,长时间的雨水浸泡,顶部必然向外倾移甚至倾倒。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-06-23
高度2.2米,可以不设泄水孔,