关于变配电室的布置及对土建的要求,下面哪项规定是正确的?( )

A.电力变压器可与高低压配电装置布置在同一房间内
B.地上变压器室宜采用自然通风,地下变压器室应设机械送排风系统
C.配变电所通向汽车库的门应为乙级防火门
D.10配电室宜装设能开启的自然采光窗

【答案】:B
参见《民用建筑电气设计规范》4.5.2不带可燃性油的10(6)kV配电装置、低压配电装置和干式变压器等可设置在同一房间内。4.10.1地上配变电所内的变压器室宜采用自然通风,地下配变电所的变压器室应设机械送排风系统,夏季的排风温度不宜高于45℃,进风和排风的温差不宜大于15℃。4.9.2配变电所的门应为防火门,并应符合下列规定:1配变电所位于高层主体建筑(或裙房)内时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。2配变电所位于多层建筑物的二层或更高层时,通向其他相邻房间的门应为甲级防火门,通向过道的门应为乙级防火门。3配变电所位于多层建筑物的一层时一,通向相邻房间或过道的门应为乙级防火门。4配变电所位于地下层或下面有地下层时,通向相邻房间或过道的门应为甲级防火门。5配变电所附近堆有易燃物品或通向汽车库的门应为甲级防火门。6配变电所直接通向室外的门应为丙级防火门。4.9.7电压为10(6)kV的配电室和电容器室,宜装设不能开启的自然采光窗,窗台距室外地坪不宜低于1.8m。临街的一面不宜开设窗户。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜