推荐答案 2023-09-21
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线电缆。
三相电机380V的按照每KW2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/R3DGVDGGYYWR3D3DWG.html
相似回答
90千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
答:
90千瓦三相电需要95平方毫米铜芯电缆
。90千瓦的额定电压为380伏,相电流=功率/(根号3x电压)=90/(根号3x380)=137安,137x1.3=178安。按电工手册铜芯载流量2安/平方毫米,178/2=89平方毫米,所以铜芯95平方毫米最合适。市场上电线型号尺寸有1.5平方、2.5平方、4平方等不同的类型;大家在选择...
90千瓦380v用多大铜芯电缆
答:
建议使用95MM或者120MM的铝芯线或者70MM或者95MM的铜芯线电缆
。三相电机380V的按照每KW2A来算。90KW的电机电流大约是180A。因要考虑电机瞬间启动电流较大。建议选择95MM或者120MM的铝芯线可以承受大约240A的电流。如要铜芯线则选70MM或者95MM的电缆。
90千瓦
三相电
需要多少平方
的
电线
答:
当需要为90千瓦的三相电安装电线时,
推荐使用95平方毫米的铜芯电缆
。根据功率公式,90千瓦的额定电压为380伏,计算得出每相的电流为137安,考虑到安全余量,实际电流大约为178安。按照电工手册中的铜芯电缆载流量标准,每平方毫米可承载2安电流,因此,178安的电流需要电线面积为89平方毫米。然而,为了满足...
90kw电机
用多大铜芯电缆
答:
90kw电机建议使用50平方毫米的铜芯电缆
。90千瓦的电机一般使用三相交流电供电,其额定电压为380v,根据公式可计算得出,额定电流大约为180A。通常铜芯电线每平方允许通过4A-6A电流,因此理论上90千瓦电机大约需用到50平方毫米的铜芯电线。不过电线在实际敷设过程中,埋地敷设、电线长度、敷设环境温度、电线有...