公式是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)

三相380V50HZ交流电

P=1.732x380xIx0.85

I=P÷(1.732x380x0.85)

截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)

(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)

以10千瓦,三相380V50HZ交流电为例:

截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6=10000÷(1.732x380x0.85)÷6=2.979(平方毫米)

扩展资料:

电缆截面积是指相线的截面积,不是整个电缆的截面积。

根据功率,计算电流,再把电流除以电流密度,得出电缆截面积

三相也要根据功率,电压,计算电缆电流大小,再根据电流密度,计算电缆截面积

380V,50HZ,cosθ=0.85的交流电的功率P=√3×380×I×cosθ

推导出电流I=P÷(√3×380×0.85)

截面积=I/6(A/mm²)

三相电路的总功率。它等于各相功率的总和。三相电路有对称三相电路和不对称三相电路之分。

功率有平均功率(即有功功率)、无功功率和视在功率之分。

三相负载的瞬时功率p=pA+pB+pC=3UpIpcosθ=P。可见,对称三相电路中三相负载的瞬时功率是一个与时间无关的定值,就等于平均功率P。

若负载是三相电动机,由于它的瞬时功率不随时间改变,它的瞬时转矩亦是恒定的,故电动机运行平稳。这正是对称三相电路的一个优点。三相瞬时功率为恒定的三相制叫做平衡三相制。

所以推导出三相电机功率P=√3×380×I×cosθ

三相电源及三相负载都有星形和三角形两种连接方式,当三相电源和三相负载通过输电线(其阻抗为ZL)连接构成三相电路时,可形成五种连接方式,分别称为Y0—Y0联结(有中线)、Y—Y联结(无中线)、Y一△联结、△一Y联结和△一△联结,分三相四线制方式和三相三线制方式。

参考资料来源:百度百科-三相电路

参考资料来源:百度百科-三相电路功率

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-25

公式是:截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)。

三相380V50HZ交流电。

P=1.732x380xIx0.85。

I=P÷(1.732x380x0.85)。

截面积S=P÷(1.732x380x0.85)÷6(平方毫米)。

(S表示截面积,单位平方毫米,P表示功率,单位瓦,6表示电流密度,单位A/mm²)。

扩展资料;

原理

发动机交流发电机的原理是:在发电机内部有一个由发动机带动的转子(旋转磁

场)。磁场外有一个子绕组,绕组有3组线圈(三相绕组),三相绕组彼此相隔120°电角。

当转子旋转时,旋转磁场使固定的定子绕组切割磁力线(或者说使电动势绕组中通过的磁通量发生变化)而产生电动线圈所能产生的电动势的大小,和线圈通量的强弱、磁极的旋转速度成正比。 

把3组线圈以(120°)进行配置,就可以得到互差120°的相同电压、相同频率的三相交流电。

三相电源及三相负载都有星形和三角形两种连接方式,当三相电源和三相负载通过输电线(其阻抗为ZL)连接构成三相电路时,可形成五种连接方式;

分别称为Y0—Y0联结(有中线)、Y—Y联结(无中线)、Y一△联结、△一Y连接和△一△联结,分三相四线制方式和三相三线制方式。

参考资料来源;

百度百科-三相电路功率

百度百科-三相电



第2个回答  推荐于2017-05-19
三相电,如果电压是380V,那么每千瓦的电流就大约是:1.5A,对应铜芯电缆大约是0.7平方。实际选用电缆,可以近似按照比例关系来计算,并取最接近的标准大值。比如,20kW,可以计算需要铜芯电缆 0.7mm2 / kW x 20kW = 14平方,于是,选用16平方的铜芯电缆就可以了,以此类推。本回答被网友采纳
第3个回答  2014-08-20
电动机需要的电流:I = 53.2A
如果选铜芯线的话:电流密度可以选择4A/mm2
所以,应该选择截面大于15mm2的铜芯线。