三相电表只显示8888888?

电表只显示8888888,没显示时间和电量,正常用电没断电是什么原因

智能电表一般来说是不会出现故障,因为在出厂时都经过了严格的检验,不过也不排除有特殊情况。大部分人对电能表是不太了解的,下面我们以威胜多功能电能表为例,为大家讲解一下三相电能表简单故障、原因以及处理方法。这样大家在售后咨询的时候可以简单说明一下电表情况。
电能表简单故障:
1. 无显示
2. 不计量或电量少计
3. 辅助端子功率脉冲测量不到
4. 在进行读抄时RS485通信不成功
5. 参数设置不成功

原因:
1. 无电源供电
2. 计量电路工作不正常
3. 接线不正确,无外接电源
4. 硬件不正常或参数管理软件设置不正确
5. 硬件不正常或没有相应的权限

解决方法:
1.用万用表查看线路是否有电压(建议在电表电压端子排上测量);电表的电压是否按电表面板上所标定的额定电压。
2.接入电压是否正常。电流接线是否符合要求(某一相或二相电流进出线接反);有条件的用户可用现场校验仪对电表精度进行检测。通过估算用户电器的用电负荷,并对照电表显示的功率相比较,如相差不大,电表计量应该没什么问题;接线盒或计量柜内的端子排上电流短接线是否取下。(此现象在新装表或更换电表后出现)。
3.如果铭牌上功率脉冲灯闪烁,可检查测试线接线是否正确。我公司电表脉冲输出方式多为空接点输出,必须加外接电源(5V-24V)DC,电压不能高于此值。可用万用表检查是否达到要求。
4.先检查通信硬件是否正常:通信软件在发命令时用万用表的 10V 直流档在 RS485A 与 B 之间测量应有跳变的电压;通信线接线是否正确,可用万用表 10V 直流档检查RS485 口,高电位应接 A 端,低电位接 B 端;检查规约是否正确,表与软件的通信规约应一致。参数管理系统内的端口选择与所插硬件的端口是否为同一个端口。端口设置是否正确:停止位 1,数据位 8,偶校验,通信波特率是否与表内一致。
5.先参照上点查找原因;权限密码是否正确,编程按键是否按下;是否有相应的权限控制字,可在电表上的显示代码080060--080065 中查看。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-11-05
此情况属于电表出现错误代码,有可能是电表异常导致,为避免后续对您的用电及计费造成影响,请及时向电表产权人反映,如您属于广东电网的用电客户,请致电24小时供电服务热线95598,供电企业将会安排工作人员跟进处理。
希望我们的回答能对您有所帮助。
第2个回答  2021-11-30
电表数字只显示8888888是电表读数器不工作了。出现这种情况应当立即更换电表。
第3个回答  2022-02-24
般是,按面板或者电表有异常情况,比如报警,屏会亮,有的通讯时也会亮,跟设计有关。 电表亮的时候,看一下显示屏有没有故障代码,报警灯有没有亮,一般没什么问题,最好看一下说明书。
第4个回答  2021-12-25
说明此三相电表已损坏了。它只能通电瞬间显示自检显示功能能点燃而已。