地线和相线之间电压是170伏,地零之间是50多伏。相零之间是220伏,是怎么回事?

如题所述

地线和相线之间电压是170伏,地零之间是50多伏。相零之间是220伏,这种情况是地线接地不良,接地电阻过大所致。追问

为什么地线会有电压呢,还是50伏

追答

如果是零钱断了,相零之间就不会有220V电压。而地线断了,没有真正接大地,而通过各种接有地线的电器的感应,在地线上感应一定的电压。估计是用数字万用表测量的吧,用指针万用表测,零地的电压就不会这么高了。

追问

是用数字万用表测量的

你的意思不是漏电,而是感应所致。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-12-22
你好:鉴于您提问的问题如果相线和地线文间有220V的电压现在是170V是因为接地电阻大于了4欧姆属于接地极失效所造成的建议您重新做一组接地线追问

首先谢谢你的帮助,但是零地之间为什么会存在电压

追答

这个问题是因为零线从别的用电器感应回来的电压

第2个回答  2019-12-22
说明有设备外壳漏电,地线接触不良,仔细检查排除故障。
第3个回答  2019-12-22
出现这种情况,多数是进户电的火线和零线接反了导致的。