端头柱上的承重梁里面的钢筋没有弯折锚固,梁钢筋用的是25的,跨度4.28m,上面还有2层房子

端头柱上的承重梁里面的钢筋没有弯折锚固,梁钢筋用的是25的,跨度4.28m,上面还有2层房子房子会有问题么,会不会垮

1、建筑施工中次梁伸入主梁的锚固长度是20d--35d。
2、锚固长度一般指梁、板、柱等构件的受力钢筋伸入支座或基础中的总长度,可以直线锚固和弯折锚固。弯折锚固长度包括直线段和弯折段。锚固长度对于建筑来说至关重要,甚至关系到整个工程施工的成功与否。
3、主梁(main beam)指的是在上部结构中,支承各种荷载并将其传递至墩、台的梁。
4、次梁在主梁的上部,主要起传递荷载的作用。在主梁和次梁的交接处,可以把主梁看成是次梁的支座(固定支座)。次梁的钢筋伸入主梁的长度只要满足锚固长度的要求即可。钢筋的锚固长度与梁的跨度无关,只与钢筋的抗拉设计强度、混凝土的抗拉设计强度及钢筋的直径和外形有关。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2017-11-06
锚固长不用弯钩
第2个回答  2017-11-07
我说的是构造柱,图集里只有框架柱的呀?