A级机房的标准包括以下几个方面:
1. 地理位置要求:
- 距离停车场不宜小于20米;
- 距离铁路或高速公路不宜小于800米;
- 距离飞机场不宜小于8000米;
- 距离化学工厂中的危险区域或垃圾填埋场不宜小于400米;
- 距离军火库不应小于1600米;
- 距离核电站的危险区域不宜小于1600米;
- 不应设置在有可能发生洪水的地区;
- 不应设置在地震断层附近或有滑坡危险区域。
2. 环境要求:
- 主机房温度(开机时):23±1℃;
- 主机房相对湿度(开机时):40%~55%;
- 主机房温度(停机时):5~35℃;
- 主机房相对湿度(停机时):40~70%;
- 主机房和辅助区温度变化率(开/停机时):<5℃/h;
- 辅助区温度和相对湿度(开机时):18~28℃、35%~75%;
- 辅助区温度和相对湿度(停机时):5~35℃、20%~80%;
- 不间断电源系统电池室温度:15~25℃。
3. 抗震设防分类:不应低于乙类。
4. 荷载标准值:主机房活荷载标准值(Kn/m2):8~10;
5. 组合值系数ψc=0.9,频遇值系数ψf=0.9,准永久值系数ψq=0.8。
A级机房标准和B级机房标准的区别主要体现在:
一、性质不同
- A级机房标准为容错型机房建设标准;
- B级机房标准为冗余型机房建设标准。
二、运行要求不同
- A级机房标准要求在系统需要运行期间,其场地设备不应因操作失误、设备运行故障、外电源中断、维护和检修而导致电子信息系统运行中断;
- B级机房标准要求在系统需要运行期间,其场地设备在冗余能力范围内,不应因设备故障而导致电子信息系统运行中断。
三、应用领域不同
- A级机房标准应用于国家气象台、国家级信息中心、重要的军事指挥部门、大中城市的机场、广播电台、电视台、应急指挥中心、银行总行、国家和区域电力调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室;
- B级机房标准应用于科研院所、高等院校、三级医院、大中城市的气象台、信息中心、疾病预防与控制中心、电力调度中心、交通指挥调度中心等的电子信息系统机房和重要的控制室。