密集型母线槽 三相四线的 1000A 1250A 铜排规格? 急急

如题所述

密集型母线槽 三相四线,1000A的铜排规格是60X6,1250A的铜排规格是80X6。现在每个厂家的铜排截面都不一样,那就要看厂家的3C报告里面的做试验的铜排截面是多少了。

一、密集型母线槽 三相四线1000A 1250A 铜排规格详细描述:

由于国家没有特别的关于铜排强制标准.母线审批CCC主要看型式试验是否合格。合格的母排就是国家批准,比如电力系统的5000A的母线槽按结构形式。

生产工艺水平不同,母排截面也不同。目前本人接触的企业中使用最小的截面是4.8X210X2,CCC型式试验温升只有60K. 使用的规格一般都是以需求来有厂家订制,厂家常见的规格如下:

电流等级:250A、400A、630A、800A、1000A、1250A、1600A、2000A、2500A、3150A、4000A、5000A、6300A

极数分为:低压母线分三相四线和三相五线   高压母线只有3线

二·、母线铜排也可以根据载流量来进行计算,计算方法如下:

40℃时铜排载流量=排宽*厚度系数,排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12]。双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃](根据截面大小定) ,3层铜排[40℃]=2单层铜排[40℃]

4层铜排[40℃]=单层铜排[40℃]*2.45(不推荐此类选择,最好用异形母排替代)  ,铜排[40℃]= 铜排[25℃]*0.85,铝排[40℃]= 铜排[40℃]/1.3 。

例如:求TMY100*10载流量为:

单层:100*188=1800(A)[查手册为1860A];

双层:2(TMY100*10)的载流量为:1860*1.58=2940(A);[查手册为2942A]; 

三层:3(TMY100*10)的载流量为:1860*2=3720(A)[查手册为3780A] 

扩展资料:

一、铜排规格定义

密集型母线槽适用于交流三相四线、三相五线制,频率50~60Hz,额定电压至690V,额定工作电流250~5000A的供配电系统。

作为工矿、企事业和高层建筑中供配电设备的辅助设备,特别适用于车间、老企业的改造。

密集型母线槽相与相及相与接头用绝缘螺栓紧固,同时采用双连接铜排连接,有效增加了接头接触面积,大大降低了接头部位温升。

新一代环保产品,密集型母线槽导电排缠绕有阻燃型交联聚乙烯热缩套管,具有较强的绝缘性能,在遇火时无有毒气体散发。

布线灵活,密集型母线槽插接口设置灵活方便,可设置大量的插口,通用性较强,当调整用电设备位置时,无需变动供电系统。

参考资料来源:百度百科-密集型母线槽

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答