3p的空调用16安的插头可以吗?

如题所述

只要电线够粗(最少4平方的铜线),16安的插头足够了追问

用1.5p的16安插头可以吗?

追答

可以

追问

开电辅热 电流到了23安 没事吗?我听电工说长时间会烧掉的

追答

使用时注意插座插头电线不发热就行,建议更换,别因小失大

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2013-11-17
柜机空调厂家规定安装必须要有漏电空气开关,安全,16A的插头夏天制冷还能凑合,到冬天辅电加热开起来(一般都有2000W左右)肯定是承受不了,很容易发生火灾。追问

用1.5p的16安插头可以吗?

追答

挂机国内都是用插头的,1.5P的出厂也是配的16A的插头。

第2个回答  2013-11-17
3P空调用见意最好换成32A的空气开关也就是漏点过载保护器:用16A的冬天制热时间长了插头会烧坏不安全…追问

用1.5p的16安插头可以吗?

第3个回答  2013-11-18
220x16=3520W 3P大概就是这个瓦数吧,已经达到他的最大值了,建议你换个大点的吧,还有注意连接线不要太细追问

用1.5p的16安插头可以吗?

追答

应该可以,注意导线的选择就可以了,还有就是现在的商家说的是能达到16A,但是很多小的生产厂商达不到这个要求的,买的话,建议买个牌子的,