外墙保温工程需要用那种规格的钢丝网,有没有规范要求?

如题所述

外墙保温工程需要用那种规格的钢丝网,规范要求:
一、系统的优异性
膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统具有优越的保温隔热性能,良好的抗水性能及抗压、抗冲击性能,能有效解决墙体的龟裂和渗漏水问题。该系统冬季能避免产生热桥,大大减少室内热能通过外墙损失;夏季能大大减少由阳光辐射外墙而传导至室内的热能,进而使暖气、空调的能耗下降。墙体重量轻、节能效果明显,可减少能源消耗、保护主结构,还能延长建筑物的寿命。给建筑物披上了一件温暖、可靠、耐久的外衣。是广大房地产开发商,保温节能建筑设计和建筑施工单位首选的保温隔热体系。随着建筑节能的不断发展,其优异的性能逐渐被市场所接受,节能型建筑物将成为今后发展的方向。
二、系统结构
1、基层墙体:混凝土墙,各种砌体墙。
2、粘结层:聚合物粘结剂。
3、保温层:聚苯乙烯泡沫板或挤塑板。
4、一定要加设机械锚固件(每平方不
少于6个)。
5、增强材料:耐碱玻纤网格布。
6、罩面材料:胶粘剂刷面。
7、外饰面:弹性腻子,面层涂料。
三、施工前的准备
基层预处理:经过工程验收达到质量标准的结构承重墙面或非承重墙面即可进行外墙保温施工,对既有建筑墙体进行保温改造时,需对外墙表面进行检查,空鼓处要彻底清除,开裂处应认真修补,墙面平整度超差部分应剔凿或修补。如果基层墙体的附着力不能满足要求,应对基层墙体外表面作彻底清理,或增加粘结面积率,或考虑加设机械锚固件。门窗洞口尺寸位置达到设计和质量要求,门窗框或辅框应已立完。
四、墙体基面尺寸偏差还应符合下表规定

工程做法 项目 允许偏差,≤,mm
砌体工程 墙面垂直度 每层 5(2m托线板检查)
全高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查
>10m 20
表面平整度 5 2m直尺和楔形塞尺检查
混凝土工程 垂直度 层高 ≤5mm 8
>5mm 10
全高 H/1000且≤30
表面平整 2m长度 8

注意:新建建筑建议混凝土基层至少养护28天,每10mm厚的水泥砂浆基层至少养护7天。

工作条件:工作温度应高于5℃,而且施工完后,至少24小时内应维持环境温度高于5℃。
当施工现场温度高于30℃时,应在施工脚手架上搭设防晒布,避免阳光直射。雨天不能施工。
五、 施工方法
1、拌料容器:使用180公斤铁桶从中央切成两个容器,放入聚合物粘结剂混合并进行充分搅拌,且无块状疙瘩和有光泽的糊状胶浆方可使用。
2、配比指导:应符合墙体基面尺寸偏差的要求。
3、搅拌:由于运输及贮存的原因,桶内配料DF-02可能出现分离现象,所以在配料前应采用手提式电动搅拌器进行搅拌。然后再按配比搅拌均匀方可使用。
4、粘贴方法:如墙体符合要求,采用点框粘结法,在板面四周涂抹一圈搅拌好的胶泥,其宽度为50mm,板面中央均匀涂抹5个点,应保证粘贴面积不小于40%,然后将聚苯板直接贴在墙面上左右轻揉即可。聚苯板铺贴应平整。板材的排列自下向上,竖向错缝,阻角处交错相接,板与板之间要靠紧靠实,不得有“碰头灰”,超出2mm的缝隙应用相应宽度的聚苯板薄片填塞,不得用砂浆填塞。每平方用粘接砂浆3--4公斤。
5、在垂直表面上安装保温板时,应从墙壁的基部及坚固永久的或临时支撑处开始,并测量放线,挂基准线。
六、聚苯乙烯泡沫塑料板的要求:
应符合GB/T10801.1?2002的要求。
聚苯乙烯苯板应为阻然型 1000mm×600mm 900mm×600mm 1200mm×600mm规格
可根据墙体的平整度可选择泡沫板尺寸的大小。
俗称:EPS苯板、泡沫板。密度≥18kg/m3。
注意:EPS聚苯板上墙前应在自然条件下陈化42天或在60℃蒸汽中陈化5天。

聚苯乙烯泡沫塑料板允许偏差表

实验项目 允许偏差
厚度/mm ≤50mm ±1.5
>50mm ±1.5
长度/mm ±1.5
宽度/mm ±1.5
对角线/mm ±1.5
板边平直/mm ±1.5
板面平整度/mm ±1.5

注:本表的允许偏差值以1000长600宽的膨胀聚苯板为基准
七、锚固胀钉
金属螺钉应采用不锈钢或经过表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘的塑料膨胀套管应采用聚酰胺、聚乙烯或聚丙烯制成,制作塑料钉和塑料套管的材料不得使用回由的再生材料。锚栓有效锚固深不小于25mm,塑料圆盘直径不小于50mm。其技术性能指标应符合下列要求:
性能指标

实验项目 技术指标
单个锚栓抗拉承载力标准值/kN ≥0.30
单个锚栓对系统传热增加值/W(m2·K) ≤0.004

八、耐碱玻璃纤维网格布
耐碱玻璃纤维网格布由表面涂覆耐碱防水材料的玻璃纤维网格布制成,埋入抹面胶浆中,形成薄抹灰增强防护层,用以提高防护层的机械强度和抗裂性。
注意: 如采用不合格网格布会对建筑质量造成极大隐患。网孔中心距4×4(mm)单位面积重量130g/m2。
玻纤网格布的铺贴
1、用不锈钢抹刀,在聚苯板表面均匀涂抹一层面积略大于一块玻纤网格布的DF-02抹面胶浆,厚度2mm-3mm之间。立即将玻纤网压入湿的抹面胶浆中,丝网弯曲的一面朝里,用抹刀从中央向四周压抹(可先压一个“T”字笔画),将网全部埋入湿的胶浆,不得有网线外露。
2、 应自上而下沿外墙一圈一圈铺贴网格布;网格布左右之间必须有100mm的重叠搭界,上下接宽不小于80mm。
待贴网胶浆稍干硬至可以碰触时,再立即用抹刀涂抹第二道DF-02 胶浆找平,厚度1.5mm-2mm,仅以覆盖网格布、微见网格布轮廓为宜(总厚度3-5mm)。养护期间严禁撞击振动。

网格布的翻包步骤
1、 裁剪窄幅网格布;
2、在基层墙上所有洞口周边及系统终端处,涂抹上粘结浆,宽度为65mm;
3、将窄幅网格布的一边65mm宽压入粘结胶浆中,余下部分甩出备用,并保持其清洁;聚苯板经粘贴打磨好后,在其翻部位的正面和侧面,均涂抹上抹面胶浆,将预先甩出的窄幅标准网沿板厚翻转,并压入抹面胶浆。
4、当需要铺设加强网时,则应先铺设加强网,再将翻包压在加强网这上;
5、在门窗洞口四角处45 度方向补贴一块网格布200mm×300mm。以防开裂。 九、涂料
涂料必须与薄抹灰外保温系统相容,其性能指标应符合外墙建筑涂料的相关标准。
十、施工工具
外接电源设备:电动搅拌器、密齿手锯、壁纸刀、油漆刷子、抹子、阴阳角抿子、托线板、墨斗、安全帽、安全带、2m靠尺、钢卷尺、角磨机、剪刀等。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-04-06

有要求,具体看图纸设计,比如选用12J3-1图集要求如图。

本回答被网友采纳
第2个回答  2014-04-05
外墙保温队钢丝网没有特殊要求,主要对保温材料防火级别有特殊要求。建议你看看外墙防火规范
第3个回答  2018-12-07
需要丝经0.8孔为1.2×1.28
第4个回答  推荐于2018-03-12
外墙保温网规格:
外墙和内墙粉刷抹灰都需要镀锌电焊网来帮助完成,外墙保温网可有效的对墙体进行加固,防止墙体出现裂缝、空鼓现象,外墙保温工程使用一般采用钢丝网、镀锌电焊网,钢丝网标准要求是0.9mm热镀锌钢丝网(国标),但一般使用单位用这种规格的少,一般墙体保温用0.4-0.7mm较多。易抹灰施工速度快。
网孔1.2-2cm
丝径0.3-0.9mm
宽度:0.914、1、1.2
材质:热镀锌、改拔丝、黑丝
钢丝网规格 网孔:12.7,采用热镀锌处理,丝径0.9mm。

外墙保温网的品种有热镀锌钢丝网,镀锌电焊网,耐碱玻纤网格布等。外墙保温网主要用于一般建筑外墙、浇混凝土、高层住宅等,在保温系统中起着重要的结构作用。
保温网规格:
镀锌电焊网在建筑保温防裂工程起着一定的作用,外墙粉刷抹灰网分为两种:一种为热镀锌电焊网(寿命长久、防腐性能强);另外一种为改拔丝电焊网(经济优惠、网面平整、白皙有光泽),根据区域、施工单位要求来进行合理选材,粉刷施工热镀锌电焊网规格多为:12.7×12.7,丝径0.4-0.9mm之间。
镀锌电焊网在建筑保温行业又称(镀锌钢丝网)其实两者属于同一种产品。在外墙外保温工程中用途广泛,镀锌电焊网采用镀锌工艺寿命可达7年左右。本回答被网友采纳
相似回答