桥架30度的斜长怎么算?

如题所述

桥架三线距离=边高*系数 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 水平弯的切面在底部。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成上海格全桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点。

时上涌桥架不断得到市场的认可和接受电缆桥架行业的国产化力度,产品选用优质冷轧钢板,得到广泛关注产品选用优质冷轧钢板,表面工艺有冷镀锌、热镀锌、静电喷涂、防火涂料、烤漆等。

折叠全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

扩展资料:

电缆桥架的荷载分为静荷载、动荷载和附加荷载。

静荷载是指敷设在电缆桥架内的电缆种类、根数、每根的外径重量/单位长度,按电缆敷设的不同路由分别列表统计。

动荷载是指电缆桥架安装和维护过程中施工维修人员的重量。对于轻型电缆桥架,一般不考虑动荷载,即不允许在桥架上站(行)人,如果需要考虑站人,则应将跨距适当缩小。附加荷载仅在室外是指冰雪、风和电磁力所形成的荷载,它与安装场所的地区自然气象条件和带电体的性质有关,设计中应根据各种条件加以计算。



温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-07-05

桥架30度的斜长公式为:桥架三线距离=边高*系数(0.5)。

计算系数根据角度不同变化:

30°乘0.5;

45°乘0.8;

60°乘1;

90°切两个45°。

在工程设计中,桥架的布置应根据经济合理性、技术可行性、运行安全性等因素综合比较,以确定最佳方案,还要充分满足施工安装、维护检修及电缆敷设的要求。

桥架水平敷设时距地面的高度一般不低于于2.5m,垂直敷设时距地面1.8m以下部分应加金属盖板保护,但敷设在电气专用房间内时除外。电缆桥架水平敷设在设备夹层或马道且低于2.5m,应采取保护接地措施。

扩展资料

桥架材质:金属、玻璃钢。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设,也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点。

由于环境温度变化,钢质电缆桥架会出现热胀冷缩的现象。室外桥架受温度影响较大例如环境最高温度为40℃,最低温度为-20℃,则电缆桥架的最大收缩量按下式求得:

Δt=11.2 ×10-6×60deg(度)×1000mm

由此得出结论:

温差为60℃时 ,Δι =0.672mm/m

温差为50℃时, Δι =0.560mm/m

温差为40℃时, Δι =0.448mm/m

参考资料来源:百度百科-桥架

本回答被网友采纳
第2个回答  2018-12-27

桥架30度的斜长公式为:桥架三线距离=边高*系数(0.5)。

计算系数根据角度不同变化:

30°乘0.5;

45°乘0.8;

60°乘1;

90°切两个45°。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成。可以独立架设, 也可以敷设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现出结构简单、造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理。

扩展资料:

桥架的胀缩问题:

工程设计中直线段电缆桥架应考虑伸缩接头,伸缩接头的间距建议按以下取定:

当温差为40℃时为50m;

当温差为50℃时为40m。

参考资料:百度百科-桥架

第3个回答  推荐于2019-08-05

桥架三线距离=边高*系数 30°乘0.5 45°乘0.8 60°乘1 90°切两个45° 水平弯的切面在底部。

电缆桥架分为槽式、托盘式和梯架式、网格式等结构,由支架、托臂和安装附件等组成上海格全桥架可以独立架设, 也可以附设在各种建(构)筑物和管廊支架上,体现结构简单,造型美观、配置灵活和维修方便等特点,全部零件均需进行镀锌处理,安装在建筑物外露天的桥架,如果是在邻近海边或属于腐蚀区,则材质必须具有防腐、耐潮气、附着力好, 耐冲击强度高的物性特点。

本回答被网友采纳