10平方380V三相电可以带38千瓦电流。
功率等于电压乘以电流,每平方电压按照10安的电流来计算,计算公式为,10×10×380=38000。因此10平方380V的电线大概能带动38千瓦的电流。
在25℃的环境下,安全载流量为铜线70A,铝线50A。在三相380V电源下,一根10平方的导线所能承载的阻性负载的功率为铜线35kw,铝线24kw。如果负载是电机,10平方铜线可配22kw以下电机,10平方铝线可接18.5kw以下电机。
如果是电缆是3相4线电缆,一根电缆护套多根线,按每平方2到2.5A计算,6平方线运行12A到15A,则线路功率约为5到6KW,总功率约为15到18KW。
10平方电线380v电压可以承载的功率约为1000KW,具体结果还要取决于线路的计算参数和电线的规格。根据相关计算公式,线路的额定功率与线路的平方成正比,与电压无关。因此,10平方电线380v电压可以承载的功率约为1000KW。
380V线路接法
1、三角形接法
三角形接法的负载引线为三条火线和一条地线,三条火线之间的电压为380V,任一火线对地线的电压为220V。
2、Y形接法
Y形接法的负载引线为三条相线、一条中性线和一条地线,三条相线之间的电压为380V,任一相线对中性线或对地线的电压为220V。
三相电电表三相电电表有机械表、普通电子表、磁卡电子表三种,一般规格为:1.5(6)、5(20)、10(40)、15(60)、20(80)、30(100)(电压3×380/220V~)。
电表的负荷,可通过选配不同变比的电感线圈以达到使用要求。如规格为3x1(2)A的电表配电感线圈使用,选电感线圈变比为1:50,则每相可承载的最大额定电流为100A。
以上内容参考:百度百科-380V
不同类型10mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=380V 功率因数=0.8 时可带的三相负载和传输距离:
10mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=65A,折合三相功率=34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=159.1m;
10mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=85A,折合三相功率=44.8kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=121.6m;
10mm² PVC塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=45A,折合三相功率=23.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=229.7m;
10mm² PE塑料绝缘
3芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合三相功率=29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=188m;
10mm² PVC塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=48A,折合三相功率=25.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=215.4m;
10mm² PE塑料绝缘
4芯铜电缆,推荐载流量=65A,折合三相功率=34.3kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=159.1m;
10mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=55A,折合三相功率=29kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=117.5m;
10mm² PVC塑料绝缘
3芯铝电缆,推荐载流量=40A,折合三相功率=21.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=161.5m;
不同类型10mm²
线缆的推荐安全载流量,及在供电电压=220V 功率因数=1 时可带的单相负载和传输距离:
10mm² PVC塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=65A,折合单相功率=11.5kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=46.1m;
10mm² PE塑料绝缘
单芯铜线,推荐载流量=85A,折合单相功率=15kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=35.2m;
10mm² PVC塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=55A,折合单相功率=9.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=54.4m;
10mm² PE塑料绝缘
2芯铜电缆,推荐载流量=75A,折合单相功率=13.2kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=39.9m;
10mm² PVC塑料绝缘
1芯铝线,推荐载流量=55A,折合单相功率=9.7kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=34m;
10mm² PVC塑料绝缘
2芯铝电缆,推荐载流量=46A,折合单相功率=8.1kW,电缆满负荷时5%电压损失距离=40.7m;