16平方铝芯电缆30米能带动12个千瓦?

如题所述

答:16平方铝芯电缆30米完全能带动12个千瓦。
解析:可直接查找实用五金手册,每平方铝芯电缆安全负载电流4.2A,16平方铝芯电缆安全工作电流 16×4.2=67.2A。
12千瓦负载功率,如果电源为380V三相电,根据三相电功率公式:P=√3*U*I*cosψ,其中P为功率,√3≈1.732为三相电倍率,U为电压,I为电流,cosφ为功率因数(一般取0.8),由功率公式可得电流 I=P/(√3*U*cosψ) =12000/(1.732×380×0.8)≈22.8A。如果电源为220V单相电,则根据单相电功率公式:P=UI,其中P为功率,U为电压,I为电流,此时cosφ功率因数为1,故省略没有列出。由功率公式可得电流 I=P/U =12000/220≈54.5A。
根据上述计算后比较可知,16平方铝芯电缆安全工作电流67.2A皆远大于12千瓦负载功率的正常运行工作电流22.8A(或54.5A),所以16平方铝芯电缆完全能带动12个千瓦。
补充说明:线路距离对电压的影响(线路电压降)基数是500米,线路距离30在500米以内,线路电压降忽略不计,负载功率默认不受影响。
扩展:电路中电缆额定电流还与线路架(敷)设方式有关,比如架空线路电缆与地埋线路电缆所能承受的额定电流是不同的,只是线路架(敷)设方式不同所产生额定电流大小变化,相对电缆材质、线径大小对额定电流大小变化,占比很小,常常是忽略不计。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2023-02-08


完全没问题。

第2个回答  2023-02-20
如果是三相负荷、三相供电,
载流量没问题,电压降没问题。
能带动12个千瓦!