家用电电压是多少?

我家房子里有2个插3相插头的墙插,我用万用表量了一下,其中一个(暂时叫做A插座吧)火线和零线是245V ,火线和接地是245V,零线和接地是0V ;还有一个插座(暂时叫做B插座吧)火线和零线是245V ,火线和接地是110V,零线和接地也是110V。我觉得有点不正常,就把B插座里的接地线剪断了,并用绝缘胶布缠好了没接插座。后量A插座火线和零线是287V ,火线和接地是287V,零线和接地是0V,B插座火线和零线是287V ,火线和接地是110V,零线和接地也是110V。我去楼道里量了一下我家空开的输入和邻居家空开的输入也都是287V。 我现在都不敢开家用电器了。。。这么高的电压会把电器烧坏吧。。。还有就是正常家用电火线和零线,零线和地线,火线和地线电压到多少才算是正常呀(最好给个范围)!还有就是象我家里的这个情况我怎么解决?谢谢啦!

家用电电压是220V。

家用电就是日常生活用电电压,各国不同,我国主要是220V,50HZ。家用电一般是交流电,单相位。

电压(voltage),也称作电势差或电位差,是衡量单位电荷在静电场中由于电势不同所产生的能量差的物理量。其大小等于单位正电荷因受电场力作用从A点移动到B点所做的功,电压的方向规定为从高电位指向低电位的方向。

电压的国际单位制为伏特(V,简称伏),常用的单位还有毫伏(mV)、微伏(μV)、千伏(kV)等。此概念与水位高低所造成的“水压”相似。需要指出的是,“电压”一词一般只用于电路当中,“电势差”和“电位差”则普遍应用于一切电现象当中。

扩展资料:

(1)安全电压:不高于36V的电压。

(2)不要接触火线或与火线连通的导体,特别注意原来绝缘的物体导了电。

(3)不要靠近高压带电体,因为高压触电有两种类型:高压电弧触电和跨步电压触电,不接触也可以触电。

(4)触电处理:有人发生触电事故,绝不用手拉触电人,应赶快切断电源,或用干燥绝缘体把线挑开;高压触电,宜赶快通知专业人士。

(5)急救:触电人如果昏迷,应先切断电源,再做人工呼吸,并送医院;如发生火灾,应先断电,再灭火。

参考资料:

家用电-百度百科

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2018-11-13

家用电压是220伏,那么100W 的用电器,它的工作电流是0.455A ; 220W 它的工作电流是1 A ; 1000W 它的工作电流是4.54 A 2200W 工作电流是10 A。

(1)万用表有没有问题,换一块万用表再测一下,证明你原来测的数据是否准确。

(2) 你的另一插座火线连接不好或者插座老化 。

(3)万用表与插座都没问题,就得找供电部门来解决。

(4)家用电的正常电压范围,国家规定电压偏差允许值为+7%,-10%;电压波动允许值为2.5%。

扩展资料:

家庭电路一般由两根进户线(也叫电源线)、电能表、闸刀开关(现一般为空气开关)、保险设备(空气开关等其他类型符合标准的熔断器)、用电器、插座、导线、开关等组成(大多为并联,少数情况串联) 。

其作用是测量用户在一定时间内消耗的电能,装在供电线路在接其它元件之前,首先接电能表;也可以说电能表要接在干路上。

电能表的铭牌标有额定电压U和正常工作电流I,家庭电路中正常工作时用电器最大总功率P=UI,中国家庭电路电压为220V。

220V是指电能表的额定电压,10A是指电能表允许通过的最大电流,1500r/kW/h是指每消耗1kW/h的电能,电能表的表盘转1500转;

读数方法为记下起始时间的值,再记下结束时间的值,两次的差就是这段时间消耗的电能,注意最末一位数字为小数部分,单位为千瓦时,也叫度。

参考资料:百度百科—家庭电路

本回答被网友采纳
第2个回答  2008-11-24
首先应当校正一下你的万用表,我考虑可能它的误差可能较大,另找一块表比较一下看看。
先假定你的表没有问题。
正常情况下,火线和地线,火线和零线之间的电压都应当是电网电压,220V+20%至-10%。如果测的结果偏高,可能是你家距变压器很近,或是当地电网的零线连接出了问题。如果偏低,一般是当地负荷过重,而线径又较细。
至于零线和地线之间,则测的的结果值得研究。虽然这两条线都应当是和大地连接,都往往测点和接地点之间有较大的一段距离,因此两条线上很可能有一定的感应电压(因为他们和火线是平行分布的,两者有一定的分布电容量),如果用阻抗较高的仪表,例如数字表测量,可能测的较高的数据,例如几十或一百以上,并且用不同型号的仪表测量,结果往往不一致。用电笔测试,也可能显示较弱的红色。用低阻抗的仪表,例如指针表测,则可能显示较低的电压值,或者是0.
至于怎么解决,
1、首先搞清你的电压表是不是准确。
2、如果表没有问题,测的的值很高,立即拔下所有电器,找供电部门解决。
3、如果火线和零线之间220V正常,而零线和接地之间有电压,可以不予理会。当然假定这些线都是正常的,有的建筑物虽然有接地,但是它们当初并没有真的接大地,只是一种摆设而已。在这种情况下,测得的数值只是一种感应电压。
以上回答供参考。本回答被提问者采纳
第3个回答  2015-09-10
家用供电标称电压是交流220伏,但是由于电网的负荷变化大,引起电网电压波动也大,所以国家部门规定,220伏供电电压,允许有百分之七至百分之十的正负波动(即200伏-240伏)。考虑到电压不稳定,在生产设计中,家电的供电电源电压,也允许在这个范围内波动,而不影响家电的正常使用。
第4个回答  2008-11-24
我来回答一下:
1 万用表有没有问题,换一块万用表再测一下,证明你原来测的数据是否准确
2 你的另一插座火线连接不好或者插座老化
3 万用表与插座都没问题,就得找供电部门来解决
家用电的正常电压范围,国家规定电压偏差允许值为+7%,-10%;电压波动允许值为2.5%