锅炉冷凝水是怎么回水的

锅炉冷凝水系统 进水是冷水 还是热水啊

冷凝式热水器通过冷凝烟气中的水蒸气并利用通过该过程回收的潜能来加热进入热水器的返回水,从而实现比标准锅炉更高的能量效率。

通过使管道热烟气通过流回锅炉的冷却器返回水来实现冷凝过程。当烟气降至到55°C以下时,烟气开始凝结。这就是冷凝锅炉设计为适应54°C或更低的回水温度的原因。正是由此产生的冷凝水呈酸性,需要进行处理才能避免损坏管道系统,污水系统和其他可能接触到的物体。

扩展资料:

注意事项:

1、运行前先检查确认各阀门、水泵、线路、液位装置、控制柜等完好。 

2、开启水泵前端阀门,打开水泵的排气口,把气体排出,排气口出水后,关闭泵的排气口。水泵管路充满水。 

3、手动开启泵后阀门查看运行工况状态,确认运行工况正常。

4、把控制柜上运行工况设定为手动工况,开启水泵运行,经确认运行工况正常后把控制柜按钮切换至自动运行,自动运行时高水位水泵启动,低水位水泵停止,水泵故障信号上传至值班室。

参考资料来源:百度百科-冷凝燃气锅炉

参考资料来源:百度百科-冷凝式热水器

参考资料来源:百度百科-回水

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-14
冷凝水温度较高,需要进行降温处理重新进行水处理再进锅炉.

使用低压蒸汽锅炉用于采暖、制冷、制备卫生热水的宾馆、饭店、医院、商场、机关及写字楼等单位中,约70%-90%的蒸汽转化为温度在65℃-80℃蒸汽凝结水,这部分水如果能够回用于锅炉给水,可以节约锅炉运行成本的15%-25%,利用价值很大。

1 传统凝结水回收技术设备

一般说来,蒸汽冷凝水回收后用于锅炉给水是最简单可行的方式,不少单位在项目建设时也考虑了蒸汽冷凝水回收系统,常用工艺是按照R108开式水箱和T906凝结水箱收集蒸汽冷凝水,然后直接作为锅炉补水或和软化水混合后作为锅炉补水。

借助于公司的服务网络,我们对蒸汽锅炉和蒸气型制冷机用户进行了一次以冷凝水回用为主题的调查,结果表明,绝大多数开式的冷凝水回收系统不能正常使用,主要原因有两点:是回收的冷凝水水质不能满足燃油燃气锅炉给水指标要求,简单化验(锅炉房简易化验台使用的EDTA滴定法)发现冷凝水硬度不合格(大于0.03mmol/L),甚至不能出现滴定终点,不能直接进入锅炉,只好排放掉,部分单位出现冷凝水为“黄水”甚至“红水”。同时,水样的pH值一般小于7,为弱酸性。

2 影响冷凝水水质的因素分析

通过对水质成分更准确地化验,当排除用热系统有生水进入冷凝水造成硬度超标后,我们发现实际上造成冷凝水硬度化验仍然不合格的原因是水中铁、铜离子的干扰,而不是真正的钙镁离子硬度。

造成冷凝水含铁超标的公认原因是开式系统与空气相通,空气中的氧气和二氧化碳在高温潮湿的环境中对碳钢形成氧腐蚀和酸性腐蚀。腐蚀产物溶入冷凝水中造成水质指标变差。

造成凝结水中铁含量超标的另外一种原因是由蒸汽中携带的二氧化碳造成的酸性腐蚀,这一原因很容易被忽视。根据我们的经验(详细内容见下节),要彻底解决低压锅炉蒸汽冷凝水回收课题,这个问题也必须被解决。本回答被提问者采纳
第2个回答  2008-12-02
是热的啊 不可能降到环境温度后再回去的 即使再次换热温度还是不低的
第3个回答  2008-11-26
是热水,由乏气冷却来的水。
第4个回答  2020-06-13
锅炉冷凝水 大概温度在60度左右,不建议直接使用。
冷凝锅炉市场很多厂家都在介绍,这些有国外品牌、国内品牌、还有合资厂家,冷凝原理就是烟气温度足够低至58度以下,可以出冷凝水,能效很高。但是排烟温度受到锅炉回水的限制,如果排烟温度在正常工况下,达不到冷凝的条件,也就不会冷凝了。所以要讲清楚这一点,当然这是绝大多的厂家,也有极少的厂家突破了这一条件。就是锅炉排烟温度不再受回水的限制,即使回水达到80度时,排烟温度也可以在58度一下。达到冷凝的条件,称为超级冷凝锅炉。这是冷凝锅炉技术的突破,也是节能技术的创新。最后大家要清楚并不是所有的冷凝锅炉都能当冷凝锅炉来使用,要根据客户的运行情况。河北三联租赁服务有限公司