插座线是2.5平方的,照明可能是1.0平方的
空调的线也是2.5的和插座的线是一路的
所有电线都是直埋在墙里没有埋管子

现在想装配电箱 装空开
一个总开关
一个插座开关
一个照明开关
我应该分别选多安培的空气开关啊 是不是要用带漏电的

谢谢大家

线路的平方数和空开的安培数值之间有什么必然的联糸吗?谢谢大家了

家庭空气开关如何选择,空气开关详解及线径详解,家装再也不求人

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-10-22
就现在一般的家庭安装电表是这样配置的,像你这样的总开配25A就够了。空调用20A的空开就够了,灯用10A的就够了,插座用20AD的带漏电的就够了。
第2个回答  2018-05-18
以3匹为例,如果是220V供电的空调选择2.5平方的电线、16A的空开就可以、如果是380V供电的话选择4平方的电线、32A的空开就可以。
220V电压下,32A的空气开关 选择空气开关安培计算法 1匹=735W≈750W 1.5匹=1.5×750W=1125W 2匹=2×750W=1500W 2.5匹=2.5×750W=1875W此计算法以此类推。
例:3匹空调器如何选择合适的空气开关:
(220V电压) 750W×3匹=2250W×3倍(冲击电流)=6750W÷220V=30.68A≈32A。本回答被网友采纳
第3个回答  2008-10-22
要看你家电器有多少,空调最好是专线,因为其功率较大 总空开一般用60A 空调一般32A 插座及灯16A 我修空调时见很多都是这样的配置,我认为也比较合理
第4个回答  2008-10-22
可选:总20A漏电+过载保护开关, 插10A, 照10A
导线大小和开关虽有关系,但设计时一般都分别考虑本回答被提问者采纳