建筑耐火一、二、三级都对应防火等级几级的防火门和防火卷帘门?

如题所述

建筑耐火一、二、三级都对应防火等级几级的防火门和防火卷帘门?
答:工业与民用建筑的耐火极限目前分为一级、二级、三级和四级共4级。一级的耐火性能最高,四级的最低。确定建物的耐火等级要考虑的因素很多,主要有以下几种:
1、建筑物的重要性。
2、火灾危险性。
3、建筑高度。
4、火灾荷载密度。
防火门和防火卷帘,是设置于防火分区、或防火隔间与琉走道、安全出口间且具有一定耐火等级的分隔物。防火门和防火卷帘按其耐火极限可分为甲级、乙级和丙级三级,其耐火极限分别是不1.20h、0.90h、0.60h;按其燃烧性能可分为不燃烧体防火门和难燃烧体防火门;开启的门扇通常有单扇、双扇和多扇。
“都对应”规范没有关定,但“具有一定耐火等级”是根据建物的耐火等级因素,防火分区中需要来定的(如7.5.3条防火分区间采用防火卷帘时,应符合下列规定:1防火卷帘的耐火极限不应低于3.00h。??。2??。)。同一建物耐火等级的,防火门甲级、乙级之分的。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
相似回答
大家正在搜