接触器标有220v 380v怎么接

今天买了一个接触器,电源A相接到接触器A1,C相接到接触器A2,启动后接触器吸合了,但过了5分钟接触器就冒烟了,后来拆开接触器看到线圈印有220v的标记,是不是我接错线了?

你接错了,接触器有380V220V36V等,它指线圈的正常工作电压A1。C1上所加的电压,你接到A,C相是380V所以冒烟啦,220V应该接到一根相现和一根0线上就对来
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-09
晕 三相电每两项之间都是380V ,你接了2项这么下来还是380V,线圈是220V的,你应该只接1项,另一项接零线!
第2个回答  2008-12-09
使用接触器要先看接触器的线圈工作电压。如果线圈工作电压是交流50Hz220V,接二次操作线时要将A1、A2接220V的电源。如果线圈工作电压是交流50Hz380V,接二次操作线时要将A1、A2接380V的电源.接错后如果线圈是220V的会冒烟,如果线圈是380V会造成接触器吸合不好,接触器的主触点不能正常闭合会烧坏控制设备。
第3个回答  2008-12-15
晕. 220V的接触器你接到380V上面,不冒烟才是怪事了..