有一电流互感器,铭牌标明穿2匝时电流比为1505a,试求将该电流互感器改为100/5A时,一次侧应穿多少匝

有一电流互感器,铭牌标明穿2匝时电流比为1505a,试求将该电流互感器改为100/5A时,一次侧应穿多少匝?

给出详细计算过程

谢谢了 在线等

电流互感器的变比就是电流比:
即 N1/N2=L1/L2 N1*L2= N2*L1 由铭牌可知:
当N2=2时 ,L1/L2=150/50 那么 N1=60
N1 L1分别表示电流互感器一次线圈的匝数和通过的电流
N2 L2分别表示电流互感器二次线圈的匝数和通过的电流

现在的情况L1/L2=100/50=20 那么 N1/N2也应该时100/5=20 ,N1=60 则 N2=3
这样应该明白了
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-12-05
解设互感器的二次侧的匝数为N2,此匝数不变.
因为I1/I2=N2/N1,穿2匝时电流比为1505a
则N2=60匝
当互感器改为100/5A时,100/5=60/N1
得N1=3匝
第2个回答  2008-12-05
电流互感器的穿心匝数和变比成比例关系。
设一次侧应穿x匝.
2X150=xX100
x=3
第3个回答  2008-12-05
匝数=2*150/100=3