热继电器整定电流设定问题

我测的是相电流,不是线电流,那热继电器一般整定为线电流的多少倍了?

热继电器的整定正确与否关系到电动机安全运行,因为它是过载保护使用最广的一个元件。自从2004年10份发现<<中华工控网>>后就已经是它的一个话题,直到今天仍然是它的话题。网上的整定方法是五花八门,就是私下与一些中级、高级工交换看法也是花样百出。究其原因大多是书的问题。有的书提出了按电动机额定电流的1.2倍选择,有的书提出按1(0.9-1.05)倍选。这就是造成选择混乱局面原因。从现场使用的情况来看,更多的人是按1.2倍选。以我个人的观点来说这是一种错误,我赞成按1(0.9-1.05)倍选,但它并不是一成不变的。下面是我的做法。

A、对于一般的电动机则是按电动机的额定电流乘1倍。这是因为所有的电器均有其额定运行指标,而这指标就是电动机的额定电流。热继电器在整定值为1倍时,是长期不动作的。假如电动机超载20%,也就是1.2倍时,热继电器必须在小于20min内动作,这符合电动机短时过负荷运行,若不处理的话热继电器将会自动掉闸,达到保护电动机的目的。试想一下按1.2倍整定,岂不是预设电动机超负荷20%?(这值可以认为是1的设定值)电动机实质是处于长期超负荷20%运行,要掉闸则必须在这基础上再超20%吗?

B、对于古风机、引风机一类的设备由于起动时间较长而造成热继电器动作掉闸,对于这一类设备据说有一种"慢动型"(动作时间比较长)的热继电器,可是找遍所有电器手册,就没有一本有有关的介绍或相关的产品。就连原配起动箱上也是普通用的型号。而这一类的设备机械部分本身就易损坏,运行的环境条件又极坏。如若不是太重要的设备,在现场只好采用调大热继电器的办法,即按电动机的额定电流乘1.15倍以下控制,此法一般是不可取的,因烧的电动机也比较多。

C、针对B所述的设备或其它类似设备,为了解决起动时热继电器掉闸问题,可采用的最好的方法是短接热继电器的方案。即在起动时将热继电器短接,起动完毕再将热继电器投入保护(如上页大图做法的一种)。其整定值仍按A整定。

D、对于性能较差电动机就得考虑降低容量使用,其整定值按电动机的额定电流乘0.9(或更低数值)进行设定。

E、热继电器上下接线一定要接好,尽量安排一根线,线径符合配置要求,如若接触不良,或线径太小均能导至发热使热继电器误动作。

F、热继电器每年若有条件最好做一次试验。试验电路很简单,即采用二台调压器一台保持原样做为试验时的电压调节,另一台拆掉外壳在绕组上加绕用相应的粗线数匝(视电流大小灵活调节),将拆掉外壳的一台接在未拆的一台上,将粗线绕成的二接头将热继电器各相热元件串联起来,当然还要加上相应的电流表、电压表,改变调压器的输出电压,就可改变输出电流,试验时只要发现按1.2倍输入电流不动作即更换。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-27
  热继电器整定电流设定
  热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器的主要技术数据是整定电流。整定电流是指长期通过发热元件而不致使热继电器动作的最大电流。当发热元件中通过的电流超过整定电流值的20%时,热继电器应在20分钟内动作。热继电器的整定电流大小可通过整定电流旋钮来改变。选用和整定热继电器时一定要使整定电流值与电动机的额定电流一致。  
  ‍ 由于热继电器是受热而动作的,热惯性较大,因而即使通过发热元件的电流短时间内超过整定电流几倍,热继电器也不会立即动作。只有这样,在电动机起动时热继电器才不会因起动电流大而动作,否则电动机将无法起动。反之,如果电流超过整定电流不多,但时间一长也会动作。由此可见,热继电器与熔断器的作用是不同的,热继电器只能作过载保护而不能作短路保护,而熔断器则只能作短路保护而不能作过载保护。在一个较完善的控制电路中,特别是容量较大的电动机中,这两种保护都应具备。
第2个回答  2008-11-29
不知道为什么会有这样的问题。热继电器的整定电流值一般为负载正常工作时通过热继电器的电流的1~1.05倍。这个电流可能是线电流,也可能是相电流。热继电器还有脱扣级别之分,如果负载起动时间长,就应该选择脱扣级别大的。本回答被提问者采纳
第3个回答  2008-11-29
按负载额定电流值整定,当然是线电流
第4个回答  2008-11-29
根号3分之1.
相似回答