依据《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》,立杆的构造有哪些

如题所述

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》立杆的构造措施有:
《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011

6.3 立杆

6.3.1 每根立杆底部应设置底座或垫板。
6.3.2 脚手架必须设置纵、横向扫地杆。纵向扫地杆应采用直角扣件固定在距底座上皮不大于200mm处的立杆上。横向扫地杆应采用直角扣件固定在紧靠纵向扫地杆下方的立杆上。
6.3.3 脚手架立杆基础不在同一高度上时,必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定,高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm(图6.3.3)。
6.3.4 单、双排脚手架底层步距均不应大于2m。
6.3.5 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外,其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。
6.3.6 脚手架立杆对接、搭接应符合下列规定:
1 当立杆采用对接接长时,立杆的对接扣件应交错布置,两根相邻立杆的接头不应设置在同步内,同步内隔一根立杆的两个相隔接头在高度方向错开的距离不宜小于500mm;各接头中心至主节点的距离不宜大于步距的1/3;
2 当立杆采用搭接接长时,搭接长度不应小于1m,并应采用不少于2个旋转和扣件固定。端部扣件盖板的边缘至杆端距离不应小于100mm。
6.3.7 脚手架立杆顶端栏杆宜高出女儿墙上端1m,宜高出檐口上端1.5m。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2015-01-11

  立杆(这里主要说楼面或者大梁的支撑立杆)构造,主要解决一个"压杆稳定"问题。这里仅仅根据一般情况给出建议。

  (近来报道的在建建筑物垮塌事故,很多是没有重视模板支撑系统,没有按照规定工作)

  1、立杆纵横间距,应当根据承重,根据计算确定。计算时除了要考虑混凝土重量,还要考虑模板自重,还要考虑浇灌混凝土是冲击荷载,还要考虑工人、工具、机具的重量。当倾倒混凝土非常快时,冲击荷载极大。(大建筑公司规定,模板支撑系统必须要给出计算书

  2、若接长立杆用了扣件(不是对接扣件),应当考虑一个扣件的最大承重不能超过700公斤(滑动摩擦),一般按照不大于500公斤计算(无法保证每个扣件都按照标准紧固)。

  3、为了加强立杆稳定,必须按规范要求设置双向节点约束:

  ①、必须有“扫地杆”。双向设置,距离立杆底端20~30厘米。防止立杆底部滑移。

  ②、立杆中部应当设置双向水平横拉杆(联系杆)、第一根拉杆高度不低于180厘米,不高于200厘米。(是为了不妨碍工人作业通过)

  ③、以上的水平横拉杆,每间距大约150厘米。

  4、必须保证立杆底端放置在稳固的支撑上。不允许直接放置在泥土上。并防止泥土受到水浸软化。

  以上仅仅是基本要求,具体的看相关规范。

本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-01-10
规范上写得很明确,认真看看就知道了。