44问答网
所有问题
电流表和互感器怎么选用?变比必须一致吗?怎么读电流表的数?
如题所述
举报该问题
推荐答案 2008-11-04
一般电表的指针在三分之二位置比较准确,选择电流表要比实际电流一定要大,比如实际电流200A要选300/5的表和互感器。表和互感器变比必须一致,不然读数不准确。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/RV6DRKRW.html
其他回答
第1个回答 2008-11-04
比如实际电流为120A,
按照60%的电流量选择,
互感器应为150/5,
那么电流表的最大显示电流必须为150
电流表上面有刻度,很明显。。
完毕本回答被提问者采纳
相似回答
电流互感器与电流表的变比
要一至
吗?
答:
一般电表的指针在三分之二位置比较准确,选择电流表要比实际电流一定要大
,比如实际电流200A要选300/5的表和互感器。表和互感器变比必须一致,不然读数不准确。
电流互感器与电流表的变比怎么
配合使用?
答:
有两个方面:一个是精度应配合,一般电流互感器的精度要高于电流表的精度。二是变比,
一般电流互感器与电流表的变比应相同
,否则,要剩以一个系数。
车间负荷如何选择
电流表和互感器?
答:
答:互感器和电能表的选择,
应根据测量的精度要求、被测量的大小以及使用环境等因素综合考虑
。车间负荷,按每千瓦2安培电流计算,选配互感器和电能表如下:一、60kW:1、互感器:应选择变比150/5,精度不低于0.5S级,容量不小于20VA的低压浇注式电流互感器;2、电能表:宜选择3×220/380V3×1.5(6...
电流互感器
砸
数变比
出来以后
怎么
在
电流表
上读数
答:
你好:——★1、电气计量使用的电流互感器,二次电流都是5A。
使用5A的电流表,显示的电流值再直接乘以电流互感器的倍率(即变比)就是一次侧的实际电流
。——★2、通用电流表测量:通用电流表,显示的是流过电流表的电流值。接入电流互感器以后,实际电流值应该是电流表显示的数值再乘以电流互感器的...
大家正在搜
电流互感器变比怎么选择
电流表和互感器怎么接
电表电流表共用互感器
电流互感器的变比
电压互感器变比怎么看
电流互感器匝数与变比
一个互感器一个电流表
3个互感器电表加电流表
互感器变比怎么看
相关问题
电流表的最大量程就是电流互感器的变比数码?
经过互感器的电流表怎么读
电流互感器与电流表的变比要一至吗?
电流互感器和指针式电流表的配置
电流互感器的变比如果与电流表的变比不同会有什么后果
电流互感器串联在线路中,电流表接电流互感器,那么电流表的读数...
电流互感器与电流表的变比怎么配合使用?
一只电流表带三只互感器怎么读数5;500