铝心电缆3X120十2X70电缆能受多少个千瓦?

铝心电缆3X120十2X70电缆能受多少个千瓦?

你电缆理论上可以带动等于小于72千瓦的设备~新国家标准要求三相五线制~并且要求同芯直径 ~这样是最安全的~老的三相四线制标准用在工程上是不合乎规定的(检查过不了关)~两根70的一根是工作地(又叫零线)一根是安全地~是为了安全设置的(假如设备漏电或者损坏造成搭铁~这时候安全地线就起到作用了~保证设备不带电~(三相或两相者同时搭铁~安全地不会泄放三相的累加电流~因为三相或者两项都搭铁它们本身就是一个短路的回路了)~都顺着这个安全地线跑了~也就保证了设备操作人员的以及附近人员的安全了~只是120的一相搭铁~安全地线是70的~“水管”不一样粗~还会导致设备带电~这就是为什么要求同芯同径的原因了)~再啰嗦两句~你的120的铝合金电缆相当于72的纯铜电缆~纯铜电缆的每平方承载功率密度在 1000瓦多一点点~所以你的电缆最大能保证72千瓦的设备正常的工作~再大就不行了~影响设备的启动(大功率电机启动困难~严重的时候将不能成功启动)~抗负荷性能减低(俗话说的没有劲)
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-07-16
经查电线电流对照表,3X120十2X70平方的铝线明线敷设安全载流约268A。
  三相电的功率因数以0.85计算,
  则该线能承受的最大功率为:
  P=√3×U×I×cosφ=1.732×380×268×0.85=149kW。
三相电中的电功率的计算公式:
  1.732×线电压U×线电流I×功率因数COSΦ 【P=√3×线电压U(380V)×线电流I×功率因数COSΦ】
  三相电电器的总功率等于:3×相电压×相电流×功率因数COSΦ 【P= 3×相电压U(220V)×相电流I×功率因数COSΦ】