fanuc报警处理

请问老师:我公司一台fanuc-18mb系统的数控铣床搬家后开机出现1002,1005,1008这三个报警,该怎么处理?

第一:3n7~3n8(绝对脉冲编码器电池电压低)
故障原因:绝对脉冲编码器的位置由电池保存,当电池电压低有可能丢失数据,
所以系统检测电池电压,提醒到期更换。
恢复方法:选择符合系统要求的电池进行更换。
必须保证在机床通电情况下,执行更换电池的工作。
第二:
SV400#,SV402#(过载报警)
故障原因:400为第一、二轴中有过载;402#为第三、第四轴中有过载。
当伺服电机的过热开关和伺服放大器的过热开关动作时发出此报警
系统检查原理:伺服放大器有过载检查信号,该信号为常闭触点信号。当放大器
的温度升高引起该开关打开,产生报警,一般情况下这个开关和变压器的过热开
关以及外置放电单元的过热开关串联在一起,该信号是当伺服有此报警时,由
PWM指令电缆传给NC。
伺服电机过载开关检测电机是否过热,该信号也为常闭触点,当电机过热时,该
开关打开产生报警,该信号发出报警通过电机反馈线通知系统。
诊断方法:当发生报警时可通过系统的诊断画面确认是哪一个轴发生的报警
该诊断指明哪一个轴发生伺服报警
720 . 7---X 轴
721 . 7---Y 轴
722 . 7---Z 轴
723 . 7---4 轴
该诊断区分是伺服放大器还是电机过热
AIDF=0, 说明伺服放大器有问题
AIDF=1, 说明伺服电机过热
730 . 7---X 轴
731 . 7---Y 轴
732 . 7---Z 轴
733 . 7---4 轴
处理方法:当发生报警时,要首先确认是伺服放大器或是电机过热,因为该信号 是常闭信号,当电缆断线和插头接触不良也会发生报警,请确认电缆,插头。 如果确认是伺服/变压器/放电单元,伺服电机有过热报警,那么检查:
①过热引起(测量IS,IR侧联负载电流,确认超过额定电流)
检查是否由于机械负载过大,加减速的频率过高,切削条件引起的过载
②联接引起:检查以上联接示意图过热信号的联接。
③有关硬件故障,检查各过热开关是否正常,各信号的接口是否正常。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2008-11-08
复位,返回开始程序界面本回答被提问者采纳