如图,这是一个ALE(应急照明箱)的系统图,本人不太清楚白色圈着的地方,为何设置了两路?而且其中的一路还设置一个隔离开关。。。。。。还有一个,那个消防控制模块CM是什么意思?
感谢大虾指导,在线等。
你的意思是那两个单相接触器也是由DDRC模块控制?那么接触器旁边那路的意义是什么?
追答旁边回路用于到消防控制回路的电源,CM模块监控回路接触器开关状态。实在话,像这种单子我们单位一般只考虑低压部分,什么多路照明控制器这些可以搞,消防部分一般都是专业搞消防的来做,而且消防这个你想搞恐怕还搞不了的,需要资质啊,而且即使你把消防也做进去了,能不能验收???? 水很深啊,你懂的。所以这方面我只了解个大概。低压方面只是在柜壳设计还有元件安装方面,考虑预留消防安装的位置。至于消防模块可以看下这个http://baike.baidu.com/link?url=siZ1WSDL78jUCMI3KWI2ZVcNeK4AbN4pV9XDwWUFnLGd0J_l64_IVwopoN66gtelfLNcI_alDSWU9ZVDabWEh_,所以这个消防上面的基本不用考虑,了解一下还是可以的
多谢,讲的很明白!另:我在平面图上注意到N1-N3回路是专门的应急照明,N4N5回路是日常照明的一部分。这个有影响么?
追答这个箱子是双电源应急照明箱,里面应该都是应急照明,(就是上图一样),当火灾发生时,普通电源被强切切断了,而它还能用消防电源的。N4N5回路应是应急照明,可能是和日常照明隔几盏装一盏应急,但应急灯旁有一个星形标记,是不是标的很小看不出。如确是日常照明,可能是设计错误。影响也不大,应急照明电源与日常照明电源共用一个单电源箱的多的是,但共用双电源箱的倒没多见。跟设计联系下,因为这可能涉及到预决算。
另外如N4N5回路是日常照明,如果说这个部位的应急照明没了,那不是小问题,是大问题了,能通过消防验收吗?找设计。