请教中央空调系统,蒸汽管道供暖,节能问题。

有一中央空调系统,用管道蒸汽通过一个板换加热原冷冻水系统,用于冬季的取暖,请问蒸汽管道与板换之间有必要加装蒸汽流量自动调节阀,以节省蒸汽的使用费用吗?可行吗?

肯定是要用调节阀的
1.通过调节阀控制原冷冻盐水的温度在合理范围,不能太高,否则过热保原保温层加热坏了就麻烦了,夏天就不节能了.
2.控制一个合适的温度有利于节能,因原冷冻盐水循环系统不管保温如何好肯定都有一定的热损失,循环运行过程内外温差越高那么热损失也越大;
3.空调房间的温度舒适性增加,因原冷冻盐水变成热水后,温度合适,与房间内温度相差不是很大,有利于房间内温度的调节稳定性,不会一冷一热变化太快,同样原空调系统的控温调节器能发挥作用;
4.控制较低的温度螺旋板加热器排出的冷凝水也会较低,基本不会夹带蒸汽出来.减少蒸汽的损耗,假如没有调节阀,那么螺旋板加热器的冷凝水排出温度肯定大于100度,会产生二次蒸汽.

不知道你是加怎样的自动调节器,成本不同相差也很大.
便宜的可以用自力式减压阀控制螺旋板蒸汽压力来达到恒温控制的目的,先进一点的可用电动调节阀来控制.