44问答网
所有问题
电梯主接触器不吸合,是怎么回事?
如题所述
举报该问题
推荐答案 推荐于2019-10-04
接触器不动作,原因可能有以下几种:
控制电路开路,导致线圈供电失败,接触器自然就不动作了。——你把万用表打到蜂鸣档,以电器元件为分界点,量一下控制电路的每一段线路,即可找出问题所在。
接触器线圈烧了,你单独给继电器线圈通电试试,如果接触器动作说明继电器没问题,否则接触器线圈烧了。
如果以上两处均没问题,那应该就是程序出错了。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/RYR6ZZRV6VVGRV3KK3.html
相似回答
电梯
总起
接触器
无法
吸合,
有
什么
快捷方法处理
答:
交流接触器吸合不正常,
是指交流接触器吸合过于缓慢,触头不能完全闭合,铁芯发出异常噪声等不正常现象
。交流接触器吸合不正常,可能是以下几个原因: 1、
由于控制回路的电源电压低于85%额定电压
,电磁线圈通电后产生的电磁力小,不能将动铁芯迅速吸向静铁芯,造成接触器吸合缓慢或吸合不紧,此时应将控制...
电梯
运行
接触器不吸合是什么
原因?
答:
接触器线圈没有通电
。电梯上的接触器一般有一对点是给线圈供电的, 可以叫线圈的供电触点。若是祝接触器的话,则一般有主触点3对,电梯厂家不同,可能还使用到该接触器的辅助触点。主触点一般是位于正面的3对较大的触点。而辅助触点是位于两侧像耳朵一样的小触点,通常通断电流能力较主触点也弱。电...
日立
电梯
10t
接触器不吸合
原因
答:
日立电梯10t接触器不吸合原因是接触器线圈未通电
。1、你可以在开机状态下用万用表量下他的A1,A2端子是否有电,如有电就是
线圈有问题了,一般需要换新的
。2、如果没电那就是你的电路其它地方有问题了。3、还有接触器的触点接触不良也会造成吸合不好的现象,拆下来用沙纸打磨下触点能够解决问题。
默纳克系统主运行
接触器不吸合
答:
接触器线圈不通电
。默纳克系统主运行接触器是运用在电梯上的感触系统,默纳克系统主运行接触器不吸合的原因是接触器线圈不通电。电梯是指动力驱动,利用沿刚性导轨运行的箱体或者沿固定线路运行的梯级,进行升降或者平行运送人、货物的机电设备,包括载人(货)电梯等。
大家正在搜
电梯主接触器和运行接触器接法
施工电梯主接触器未吸合是什么情况
电梯主接触器不吸合
星玛电梯主接触器不吸合
通力电梯主接触器不吸合
东芝电梯主接触器不吸合
巨人通力电梯主接触器不吸合原因
施工电梯主接触器未吸合
电葫芦主接触器不吸合
相关问题
接触器不断吸合是怎么回事
电梯运行接触器不吸合是什么原因?
电梯主接触器不吸合是怎么回事?
电梯抱闸接触器不吸合的原因是什么?
电梯运行接触器不吸合什么原因?求解
电梯运行接触器不吸合是什么原因?
施工电梯交流接触器不吸合是怎么回事儿?如何排除故障?
2012年金龙施工电梯中速变频器主接触器不吸合是什么原因?