关于防火桥架

现在项目设计要求使用防火金属桥架,耐火1.5小时,我查了相关规范,1.5个小时,《钢结构防火涂料应用技术规范》中提到,涂层厚度为20mm:1,那么这个20mm应该是桥架内外均喷,还是只需在桥架外侧喷涂;2,比如200×100的桥架,这个宽度200,是指桥架内径,还是外径!有没有哪本规范中提到

宽度200,是指桥架内径

T/CECS31-2017钢制电缆桥架工程技术规程引用标准目录,内容来源于《T/CECS 31-2017钢制电缆桥架工程技术规程》引用标准目录

镀锌电缆桥架国标厚度允许偏差,可以参照该标准的3.5.5 章节 表3.5.5-1 各类托盘板材最小允许厚度和表3.5.5.3 普通梯架板材最小允许厚度。

具体见下表3.5.5-1和表3.5.5-3。

不同结构类型的镀锌桥架的国标厚度允许偏差不同,结构类型例如槽式、托盘式、梯架等。

同一桥架不同部位的国标厚度允许偏差也不同,不同部位例如托盘、侧板、横档、连接片、盖板等。

具体标准如下:

1.槽式/托盘式桥架托盘厚度允许偏差

桥架宽度<300mm,托盘的国标厚度偏差允许最小为1.2mm

300mm<=桥架宽度<500mm,托盘的国标厚度偏差允许最小为2.0mm

500mm<=桥架宽度<800mm,托盘的国标厚度偏差允许最小为3.0mm

800mm<=桥架宽度,托盘的国标厚度偏差允许最小为3.0mm

2.梯式桥架侧板/横档厚度允许偏差

150mm<桥架宽度<=300mm,侧板的国标厚度偏差允许最小为1.2mm,横档的国标厚度偏差允许最小为1.2mm,

300mm<桥架宽度<=500mm,侧板的国标厚度偏差允许最小为1.5mm,横档的国标厚度偏差允许最小为1.5mm

500mm<桥架宽度<=800mm,侧板的国标厚度偏差允许最小为2.0mm,横档的国标厚度偏差允许最小为2.0mm

800mm<桥架宽度,侧板的国标厚度偏差允许最小为2.5mm,横档的国标厚度偏差允许最小为2.5mm

3.槽式/托盘式桥架连接片厚度允许偏差

桥架宽度<300mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.2mm

300mm<=桥架宽度<500mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.0mm

500mm<=桥架宽度<800mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为3.0mm

800mm<=桥架宽度,连接片的国标厚度偏差允许最小为3.0mm

4.梯式桥架连接片厚度允许偏差

150mm<桥架宽度<=300mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.2mm

300mm<桥架宽度<=500mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为1.5mm

500mm<桥架宽度<=800mm,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.0mm

800mm<桥架宽度,连接片的国标厚度偏差允许最小为2.5mm

5.槽式/托盘式桥架盖板厚度允许偏差

桥架宽度<300mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.0mm,1.2的下一等级为1.0

300mm<=桥架宽度<500mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.5mm,2.0的下一等级为1.5

500mm<=桥架宽度<800mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5mm,3.0的下一等级为2.5

800mm<=桥架宽度,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5mm,3.0的下一等级为2.5

6.梯式桥架盖板厚度允许偏差

150mm<桥架宽度<=300mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.2mm,1.2的下一等级为1.0

300mm<桥架宽度<=500mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为1.5mm,1.5的下一等级为1.2

500mm<桥架宽度<=800mm,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.0mm,2.0的下一等级为1.5

800mm<桥架宽度,盖板的国标厚度偏差允许最小为2.5mm,2.5的下一等级为2.0

以上为T CECS31-2017标准桥架国标厚度允许偏差的全部内容。

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2020-01-08

从消防专业讲,防火线槽,是指防火线槽的组成材料是具有一定燃烧性能的材料,

一般是难燃或不燃材料制成。

耐火线槽,根据GA479-2004《耐火电缆槽盒》,它的最重要性能是:槽盒的耐

火性能应满足:I级耐火维持工作时间≥60min,II级耐火维持工作时间≥45min,III

级耐火维持工作时间≥30min。

所谓防火槽就是在温度不超过200度的情况下不会引发火灾事故。

而耐火槽就采用耐火材料所制 能承认800度温度情况下不会发生事故。

检测标准就是能承认多高温度。

第2个回答  2021-12-23

防火电缆桥架国家标准是:宽300mm以内厚度1.2mm,1000mm-300mm的壁厚2mm,1000mm以上的2.5-3mm。
桥架厚度的国际标准
:电缆桥架宽小于等于150~1.0,150小于电缆桥架宽度小于等于300~1.2,300小于电缆桥架宽度小于等于500~1.5,500小于电缆桥架宽度小于等于800~2.0,电缆桥架宽度大于800~2.2。
防火电缆桥国家标准
:防火漆厚度要求大于等于1mm即可,耐火时间大于30分钟,这是一般的防火漆效果,其中也有便宜的和贵的区别,贵的效果更好。

第3个回答  2020-04-01
防火电缆桥架可分为三种防火类型:外防火型、内防火型和全面防火型。

1.外防火型是在电缆桥架的表面喷涂一层防火材料,可以有效的防止高温或火焰对电缆桥架造成损伤与破坏,常适用在火灾多发地带。

2.内防火型是托盘式或者槽式电缆桥架的内部喷涂一层防火材料,可以有效的防止内部电缆发生火灾时,限制内部火焰蔓延开来。

3. 全防火型是在电缆桥架的外部、内部全面的喷涂一层防火材料,这种类型的电缆桥架可以很全面的起到防火的作用,既能防止外来的高温或者火焰,还能防止内部电缆发生火灾。防火性能很优越以及安全性高。

4. 防火电缆桥架一般常用于10千伏以下的电缆电力,可适用于控制电缆、照明电缆以及室内外架空的电缆敷设。
第4个回答  2018-12-20
防火电缆桥架国家标准是:宽300mm以内厚度1.2mm,1000mm-300mm的壁厚2mm,1000mm以上的2.5-3mm。桥架厚度的国际标准 :电缆桥架宽小于等于150~1.0,150小于电缆桥架宽度小于等于300~1.2,300小于电缆桥架宽度小于等于500~1.5,500小于电缆桥架宽度小于等于800~2.0,电缆桥架宽度大于800~2.2。防火电缆桥国家标准 :防火漆厚度要求大于等于1mm即可,耐火时间大于30分钟,这是一般的防火漆效果,其中也有便宜的和贵的区别,贵的效果更好。本回答被网友采纳