推荐答案 2020-03-18
楼主的观点有误,接触器可以用ST的控制。西门子s7-200smart,SR的是继电器输出的,支持负载是220VAC,24VDC,因此不管是220VAC还是24VDC的线圈的接触器都可以用。ST的是晶体管输出的,负载只能是24VDC的,因此可以控制24VDC线圈的接触器。
所以并不是只能用SR的来驱动接触器。
望采纳。。。。。。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/RYRRGRVGZZ6Z6VDKV3.html
其他回答
第1个回答 2020-03-18
先了解一下PLC输出端内部是什么元件,工作原理是什么,就知道用什么类型的接触器和PLC了。
相似回答
交流接触器为什么只能用SR系列的plc来驱动?
答:
楼主的观点有误,接触器可以用ST的控制。西门子s7-200smart,SR的是继电器输出的,支持负载是220VAC,24VDC,因此不管是220VAC还是24VDC的线圈的接触器都可以用。ST的是晶体管输出的,负载只能是24VDC的,因此可以控制24VDC线圈的接触器。所以并不是
只能用SR的来驱动接触器
。望采纳。。。
PLC
能够直接
驱动交流接触器
吗
?为什么?
答:
可以
,不过PLC的型号要选择继电器输出,晶体管输出的电流过小,无法直接驱动交流接触器。
PLC控制交流接触器
,采用
什么
输出型
的PLC
答:
继电器输出型。继电器输出型是可以
交流
也可直流。
为何
有了
plc
还要用
接触器?
答:
PLC
输出是有限制的啊,比如DC24V和AC22OV,负荷大了带不动,会经常烧点的。而且不安全,通过中继控制接触器就绰绰有余了。这是标准接线方式,经过无数事例验证的,安全可靠。线圈通电后,触点通路由常闭点状态转为常开点状态。继电器的公共端(c点)接控制进线,常开点(a点)接
交流接触器的
线圈。
大家正在搜
plc直接控制交流接触器
plc控制交流接触器怎样接线
plc控制交流接触器接法
plc能直接接接触器吗
plc可以直接驱动接触器吗
plc交流接触器
plc如何控制交流接触器
plc接触器怎么接线
plc怎么控制接触器
相关问题
PLC能够直接驱动交流接触器吗?为什么?
pLC输出为什么有些要用中间继电器或者交流接触器把信号放大
西门子SR20系列PLC每次通电都处于停止状态?
怎样用plc输入端直接驱动接触器?
能不能详细的说说PLC怎么用模拟量来控制交流接触器
急!!!!PLC控制舵机 怎么样用plc来驱动舵机
西门子plc中的SR指令是什么
PLC输出外部接线如何用24V驱动380V的交流接触器