漏电断路器老跳闸,可以送上去,但不定时又跳,没人在家也跳,大半夜也跳,有的时候几天也不会跳,有的时候一天跳十几次,快搞崩溃了,换过了一个漏电断路器,还是一样的情况,不知道该怎么排查或解决了
首先,感谢你的回答
第一种情况肯定不是,不管算不算,最明显的就是大夏天开3台空调、热水器同时做饭有的时候都不会跳,没人在家啥都没开却会跳;
第二种第三种,如果短路或漏电了,应该连合闸都合不上才对吧,不太可能瞬间短路(或漏电)然后没处理自己又好了,而且我也试过把大部分电器都拔掉(除开一些很难拔的),但还是会跳
有尝试过,但是它不是一送就跳,送了一路半天没跳,但也不意味着这路没有问题,全部送上去也有可能好几天都不跳,而家里也不太可能好几天断开几路,完全靠碰运气,但至少我目前还没碰上……
追答关键先找出是哪一路,最终找出是哪个家用电器漏电,思路对了慢慢来。