漏电断路器老跳闸,可以送上去,但不定时又跳?

漏电断路器老跳闸,可以送上去,但不定时又跳,没人在家也跳,大半夜也跳,有的时候几天也不会跳,有的时候一天跳十几次,快搞崩溃了,换过了一个漏电断路器,还是一样的情况,不知道该怎么排查或解决了

家里断路器跳闸一般三个原因,第一是过载,第二是短路,第三是漏电

第一种,过载就是太多的大功率电器同时用超过断路器额定电流了,估计你不会计算,那就少开几个试一试。

第二种,短路可能是某个电器有短路,也可能是暗敷电线短路,不插任何电器试一试如果还跳就要考虑线路有短路,当然如果是带漏电保护的开关也有漏电的可能。

第三种,如果是带漏电保护的开关,线路或电器有一点漏电就会跳闸,一般30mA。

如果是第一种情况,那就少开点电器,换大一点的断路器也可以,前提是你的线路不能太细,应该比断路器额定容量大。

如果是第二种情况,某个电器内部有短路,把这个电器修一修就可以了,如果暗敷线路短路那就一定要请专业人员查清楚。

如果是第三种情况,某个电器漏电,那就一个一个电器逐一插上去开机试一试,到那个跳了就是哪个电器的问题,如果是暗敷线路有漏电,非专业人士是查不出来的,换一个不带漏电保护的开关就行了,只是少一道安全保护。追问

首先,感谢你的回答
第一种情况肯定不是,不管算不算,最明显的就是大夏天开3台空调、热水器同时做饭有的时候都不会跳,没人在家啥都没开却会跳;
第二种第三种,如果短路或漏电了,应该连合闸都合不上才对吧,不太可能瞬间短路(或漏电)然后没处理自己又好了,而且我也试过把大部分电器都拔掉(除开一些很难拔的),但还是会跳

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2019-10-30
如你所说,应该是漏电断路器后面分路有问题,只能一路一路分别送电试,看哪一路跳闸?最后在老跳闸的那一路,再分别送电试出是哪个家用电器在漏电?
事情比较繁琐、需要足够耐心!追问

有尝试过,但是它不是一送就跳,送了一路半天没跳,但也不意味着这路没有问题,全部送上去也有可能好几天都不跳,而家里也不太可能好几天断开几路,完全靠碰运气,但至少我目前还没碰上……

追答

关键先找出是哪一路,最终找出是哪个家用电器漏电,思路对了慢慢来。

第2个回答  2020-01-03
断路器漏掉电跳闸以及不能合闸的原因还是挺多的,最好是让专业变频器维修公司进行故障检测,
第3个回答  2019-10-30
找专业人士把下口的线路查一下,找到漏电的点位并维修后再送电。