怎样检查和处理高压断路器发生跳闸失灵的电气回路故障
如题所述
举报该问题
推荐答案 2016-08-12
高压开关柜在日常的使用中会出现许多故障,究其原因多与绝缘性、导电性和机械方面有关。 (1)拒动、误动故障。发生这类故障的原因有两种,第一种是由操动机构或传动系统的机械故障引起的,故障形式有机构卡死,部件扭曲变
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/RYVVY6YKZKZ66DVKK3.html
其他回答
第1个回答 2016-10-08
发生跳闸失灵现象不外乎这几点,首先排除外接点
1分闸线圈损坏,可试分闸或测其端子电压判断线圈故障
2分闸回路开路,断电测起分闸回路通断点,或回路是否正常带电
3装置开关量,装置信号回路未接通,或未收到有效信号量导致分闸失灵
第2个回答 2016-12-21
检查和处理的方法有以下四点:
⑴检查电源电压是否过低,使分闸铁芯的冲力不足或本身低电压分闸值不合格;
⑵检查分闸回路中熔断器或其它动作元件有无接触不良及短路现象;
⑶检查分闸回路的连锁接点有无接触不良;
⑷检查分闸线圈是否损坏(短路或断路);
相似回答
断路器发生跳闸失灵
时应
怎样检查处理
答:
(1)电气回路故障
1)检查电源电压是否过低,使分闸铁芯的冲力不足或本身低电压分闸值不合格
。2)检查分闸回路中熔断器是否熔断或其他动作元件有无接触不良及断路的现象。3)
检查分闸回路的联锁触点有无接触不良
。4)检查分闸线圈是否损坏(短路或断路)。5)检查断路器分闸线圈电磁铁顶杆是否有卡住未回原...
断路器
误
跳闸故障怎么处理
?
答:
(1)在跳闸前表计、信号指示正常,表示系统无短路故障
。(2)跳闸后,绿灯连续闪光,红灯熄灭,该断路器回路的电流表及有功、无功表指示为零。2、
查明原因,分别处理
。(1)若由于人员误碰、误操作,或受机械外力振动,保护盘受外力振动引起自动脱扣的“误跳”,应排除开关故障原因,立即送电。(2...
断路器
越级
跳闸
应
如何检查处理
?
答:
断路器越级跳闸后应首先检查保护及断路器的动作情况
。如果是保护动作,断路器拒绝跳闸造成越级,则应在拉开拒跳断路器两侧的隔离开关后,将其它非故障线路送电。如果是因为保护未动作造成越级,则应将各线路断路器断开,再逐条线路试送电,发现故障线路后,将该线路停电,拉开断路器两侧的隔离开关,再将其...
跳闸的
原因
及
解决方法
答:
1、电气故障当电路某处断开,电路中无电流通过,用电器不能工作
。2、线路故障,也有可能线路的本身或者电器元件老化产生。3、空气开关和漏电保护器故障。二、建议处理方式 1、当家里电器使用时间长了以后,或者由于潮湿绝缘效果下降时,都会引起漏电。这时就要
用到万用表
,把万用表调到交流电压档测量怀疑...
大家正在搜
高压断路器跳闸后怎么处理
高压断路器跳闸处理
高压断路器一合闸就跳闸的原因
高压断路器一合闸就跳闸
高压断路器跳闸原理
高压断路器平高智能电气
高压断路器的机械寿命比电气寿命
高压断路器的电气图形
高压断路器的电气符号