怎样检查和处理高压断路器发生跳闸失灵的电气回路故障

如题所述

高压开关柜在日常的使用中会出现许多故障,究其原因多与绝缘性、导电性和机械方面有关。 (1)拒动、误动故障。发生这类故障的原因有两种,第一种是由操动机构或传动系统的机械故障引起的,故障形式有机构卡死,部件扭曲变
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2016-10-08
发生跳闸失灵现象不外乎这几点,首先排除外接点
1分闸线圈损坏,可试分闸或测其端子电压判断线圈故障
2分闸回路开路,断电测起分闸回路通断点,或回路是否正常带电
3装置开关量,装置信号回路未接通,或未收到有效信号量导致分闸失灵
第2个回答  2016-12-21
检查和处理的方法有以下四点:

⑴检查电源电压是否过低,使分闸铁芯的冲力不足或本身低电压分闸值不合格;
⑵检查分闸回路中熔断器或其它动作元件有无接触不良及短路现象;
⑶检查分闸回路的连锁接点有无接触不良;
⑷检查分闸线圈是否损坏(短路或断路);
相似回答