请教高手单相用电总功率为100KW,三相总电源,要多大的电缆。
如题所述
举报该问题
推荐答案 2013-09-26
单相100Kw 那你的变压器要选多大的啊 负载太偏了吧 这个要用单相 得用120的电缆
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/RYZG3YVWKKDZDR6VZ3.html
其他回答
第1个回答 2013-09-25
35KW/相 70A,三相16平方铜线
追问
高手,请教你我这里有一公寓楼,进户是三相电300KW,单相用电900KW够不够用,怎样计算,谢谢!
追答
公寓楼进户是三相电300KW,单相用电300KW 需安装200~315KVA容量杆上变压器
第2个回答 2013-09-25
40平方
相似回答
总功率100kw
380v
用多大电缆
答:
根据
三相电
相线电流计算公式I=P(U1.732cos);P-
功率
(W);U-电压(380V);cos-功率因素(0.85);I-相线电流(A);带入数据P=
100kw,
U=380V;计算得,相线电流I=178A。铜导线的安全载流量为5~8A/mm^2。1788=22.25mm^2,需要
电缆
的规格为25mm^2。
总功率100KW,总三相
空开200安,需要
用多大的电缆
?距离10米左右,负载有电...
答:
70mm2
,铜芯
照明
总功率100
千瓦配需多粗的线怎么计算
答:
总功率100KW,
需要系数按0.8算,功率因数0.9,计算出三相电流为135.05A,选择导线,按载流量95平YJV电缆埋地的载流量为248A,已经够了。若是多跟
电缆,
则需要乘以一个系数,单根不需要了,所以根据经济原则选95*3+1*50(TN-S:95*4+1*50)的够了,若需要扩容或预留则需要增大一级选用3*120+...
我的
用电
设备有220v和380v的
,总功率是100kw
请问永
多大的电缆
答:
220V的设备运行电流大,所以你的这个统计太粗,应明确220V和380V的符合各为多少才能准确计算,不过估计
100KW
的运行电流大概210A,选用铝缆就选95mm2的吧,经济点,若选铜缆,就选70mm2的,基本满足了你的需求。若实在不放心,你可以选120mm2的铝缆或95mm2的铜缆。