下列关于消防给水管道采用沟槽连接件(卡箍)连接,正确安装方法是( )。

A.有振动场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头
B.沟槽式管件连接时,管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理
C.机械三通开孔间距不应小于0.5m,机械四通开孔间距不应小于2m
D.配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通
E.埋地沟槽式管件螺栓、螺帽应做防腐处理

【答案】:A、B、D、E
参考《消防给水及消火栓系统技术规范》12.3.12:“沟槽连接件(卡箍)连接应符合下列规定:2.有振动场所和埋地管道应采用柔性接头,其他场所宜采用刚性接头,当采用刚性接头时,每隔4个~5个刚性接头应设置一个挠性接头,埋地连接时螺栓和螺母应采用不锈钢件;故A正确:3.沟槽式管件连接时,其管道连接沟槽和开孔应用专用滚槽机和开孔机加工,并应做防腐处理;连接前应检查沟槽和孔洞尺寸,加工质量应符合技术要求;沟槽、孔洞处不应有毛刺、破损性裂纹和脏物;故B正确;5.机械三通连接时,应检查机械三通与孔洞间隙,各部位应均匀,然后再紧固到位;机械三通开孔间距不应小于1m,机械四通开孔间距不应小于2m;故C错误,三通开孔间距不应小于1m;6.配水干管(立管)与配水管(水平管)连接,应采用沟槽式管件,不应采用机械三通:故D正确;7.埋地沟槽式管件螺栓、螺帽应做防腐处理。水泵房内埋地管道连接应采用挠性接头;故E正确。