如何计算商场用电负荷

如题所述

S = ∑I×L / (Δμ×K)
其中:
∑I:流过导线总电流(安培)
L:导线回路长度(米)(距离×2)
Δμ:导线上允许的压降(伏特)
K:导电系数(K铜=57,K铝=34)
(你确定的一些参数加计算,如:功率、电压、电阻等)
举个例子(引自百度文库)
单位有50台空调(按2000W一台),50台电热水器(1500W一台).准备接三相电使用.算下来总功率为175kw.怎样计算要用多大的铜线 电表呢?每相有多大的电流?准备用三块单相表,行吗?
现在已有一套线路用四根25mm2的铜芯线(从电线杆牵下来的),三相分别用100A保险和30(100)A单项电表 100A空开.带54台1.5匹(2000W左右)的空调.好像也没问题.按照标准的算法.54*2000/(380*1.732*0.8)=205A.每相都是205A吗?为何还能使用正常呢?这样算法对吗?
最佳答案
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W; 4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择); 6、考虑功率因数0.8;
7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。 9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5. 补充:
这说明实际的【需用系数】、【同时系数】比较低,大致在0.5~0.6左右。
前面的计算取0.85是假设,实际上民用建筑配电通常都在0.45~0.75之间。同类设备多的,相应系数比较小。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-11-25
1、考虑三相负荷平衡原则,应该将空调、热水器分别接到A,B,C三相中,即A、B分别带17台空调,C只带16台空调;
2、同理,A只带16台热水器,B、C均带17台热水器;
3、按上面的接法,A相安装容量=17*2000+16*1500=58000W;B相安装容量=17*2000+17*1500=59500W;C相安装容量=16*2000+17*1500=57500W;
4、按照带较大负荷的B相进行线路计算;
5、考虑【需用系数】0.85,【同时系数】0.85(根据使用情况选择);
6、考虑功率因数0.8;
7、计算电流Ijs=(59500*0.85*0.85)/(220*0.8)=244.3A;
8、选(4+1)电缆,相线截面120的,即YJV-4*120+1*70就可以。
9、电表要用带互感器的三相电表,电流互感器变比为300/5.本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-25
中小型80-150W/平米。大型100-200W/平米计算负荷追问

这个是以建筑面积还是铺位实际面积为基准?

相似回答