10KV 多大负荷用95绝缘导线? 多大负荷用LGJ-70导线?多大负荷用LGJ-50导线? 急急急
告诉答案后 最后有怎么算出来的 谢谢
举报该问题
推荐答案 2012-07-25
10kV大约1500kVA(kW)可以用95的绝缘导线与LGJ-70的导线,LGJ-50的导线适用于1250kVA(kW)的负荷。
参考资料:
电工手册
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
当前网址:
http://44.wendadaohang.com/zd/V33GY3WRG.html
其他回答
第1个回答 2012-07-24
给QQ号。现在告诉你
第2个回答 2012-07-25
去找个专用的计算软件
相似回答
怎么判断
LGJ
10kV导线
是否可以承受所带
负荷
答:
1、架空导线(或电缆)都有允许最高使用温度,我国界定架空导线的最高运行温度是70度或80度,一般按70度计算。你指导的335A也是按70度的运行值。所以只能按照所带负荷断定。2、要不行就在导线上加装测温装置,那造价就高了。估计国家规范也是按照这个试验出来的。
10KV
及配电架空线路中 拉线和
导线
的关系,
多大
的导线用多大的钢绞线
答:
LGJ-50
和LJ120,直线和30度以下角使用GJ-35,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-50
LGJ-70
\LJ-150\JKLYJ-70-120,直线和30度以下角使用GJ-35,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-70 LGJ-95-185\LJ-185\JKLYJ-150直线和30度以下角使用GJ-70,30度以上转角及终端、分支杆使用GJ-100 240使用GJ-10...
比如目前国内电压
10kV
输电线路的
导线
,一般
采用LGJ
-多少的导线。
答:
120、180、240是不是太大了,如果是架空线,导线的机械强度不可能达得到,理论上说,
10KV
的输电线路上,电流很小,应该不需要太粗的导线。
LGJ
-
95
的
导线
最多能承受的电流是
多大?
计算公式是怎么算的
答:
LGJ
-
95
是截面为95平方毫米的钢芯铝绞线。其正常温度下(气温25℃、导线度70℃)载流量为335A,在35KV的供电线路中,其最大的负荷功率为:S=1.732*335A*35000V=20.31MVA。当然,这是计算得出的,实际使用当中,它能带的负荷肯定比这要小得多,因为需要考虑的因数很多,比如:线路输送距离,电压降,等等...