4平方电缆能带多少千瓦

如题所述

220V单相交流电路中,可带负载功率如下:4mm2铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;4mm?铝芯绝缘电线可带5kw~ 7kw。

在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

在220V单相交流电路中,根据功率公式P=Ulcosφ,计算导线不同载流量时的功率:
4mm2铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220x (26~42)x0.95= 5434~8778W;

4mm铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220x(22~34)x0.95=4958~7106W;
在380V三相交流电路中,根据功率公式P=v3Ulcosφ,计算导线不同载流量时的功率。

扩展资料

电缆

定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处的导线。

定义2:通常是由几根或几组导线(每组至少两根)绞合而成的类似绳索的电缆,每组导线之间相互绝缘,并常围绕着一根中心扭成,整个外面包有高度绝缘的覆盖层。电缆具有内通电,外绝缘的特征。

分类

电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。

电缆按照光伏电站的系统可分为直流电缆及交流电缆,根据用途及使用环境的不同分类如下:

1.直流电缆

(1)组件与组件之间的串联电缆。

(2)组串之间及其组串至直流配电箱(汇流箱)之间的并联电缆。

(3)直流配电箱至逆变器之间电缆。

以上电缆均为直流电缆,户外敷设较多,需防潮、防暴晒、耐寒、耐热、抗紫外线,某些特殊的环境下还需防酸碱等化学物质。

2.交流电缆

(1)逆变器至升压变压器的连接电缆。

(2)升压变压器至配电装置的连接电缆。

(3)配电装置至电网或用户的连接电缆。

此部分电缆为交流负荷电缆,户内环境敷设较多,可按照一般电力电缆选型要求选择。

参考资料:电缆

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2019-09-07

4 平方电线承受到多少千瓦电力,那要看你是家庭 220v 用电,还是工厂380v的了。要是220的4 平方铜芯国标线,应该可以带 6到8个千瓦。

4平方线可以用20A电流,20A电流相当于用三相10KW功率。

拓展资料:

电线电缆的制造与大多数机电产品的生产方式是完全不同的。机电产品通常采用将另件装配成部件、多个部件再装配成单台产品,产品以台数或件数计量。电线电缆是以长度为基本计量单位。所有电线电缆都是从导体加工开始,在导体的外围一层一层地加上绝缘、屏蔽、成缆、护层等而制成电线电缆产品。产品结构越复杂,叠加的层次就越多。

参考资料:电缆

本回答被网友采纳
第2个回答  2012-07-22

在选择电线的过程中需要考虑的因素不少,具体包括品牌口碑以及规格尺寸长度面积等等,它们都对玉后期的效果起到决定性的作用。除此之外考虑到成本因素,小编还建议大家综合自己的需求、参考专业人士的建议进行分析,比如上文提及的电线能够携带的电量就属于必须参考的一大内容,它决定了后期产品的使用表现,而且还决定了前期购置方案的选择。

一、4平方的电线能带多少千瓦

220V单相交流电路中,可带负载功率如下:

4mm?铜芯绝缘电线可带5.4kw~9kw;

4mm?铝芯绝缘电线可带5kw~7kw。

在不同的敷设方式、环境温度、导线温度等条件下,绝缘导线的安全载流量不同,所带的负载功率亦不同。

在220V单相交流电路中,根据功率公式P=UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率:

4mm?铜芯绝缘电线,其安全载流量为26A~42A,对应功率P=220×(26~42)×0.95=5434~8778W;

4mm?铝芯绝缘电线,其安全载流量为22A~34A,对应功率P=220×(22~34)×0.95=4958~7106W;

在380V三相交流电路中,根据功率公式P=√3UIcosφ,计算导线不同载流量时的功率.

二、电线怎么换算能带多少千瓦

电动机配线的口诀:

1.用途:根据电动机容量(千瓦)直接决定所配支路导线截面的大小,不必将电动机容量先算出电流,再来选导线截面。

2.原则:铝芯绝缘线各种截面,所配电动机容量(千瓦)的加数关系。

3.说明:此口诀是对三相380 伏电动机配线的。导线为铝芯绝缘线(或塑料线)穿管敷设。

4.由于电动机容量等级较多,因此,口诀反过来表示,即指出不同的导线截面所配电动机容量的范围。这个范围是以比“截面数加大多少”来表示。

5.口诀:2.5加三,4加四 6后加六,25五,120导线配百数。

6.解释:“2.5 加三”,表示2.5平方毫米的铝芯绝缘线穿管敷设,能配“2.5 加三”千瓦的电动机,即最大可配备5.5

千瓦的电动机。“4加四”,是4平方毫米的铝芯绝缘线,穿管敷设,能配“4加四”千瓦的电动机。即最大可配8千瓦( 产品只有相近的7.5千瓦)的电动机。“6

后加六”是说从6平方毫米开始,及以后都能配“加大六”千瓦的电动机。即6平方毫米可配12千瓦,10平方毫米可配16千瓦,16平方毫米可配22千瓦。“25加五”,是说从25平方毫米开始,加数由六改变为五了。即25平方毫米可配30千瓦,35平方毫米可配40千瓦,50平方毫米可配55千瓦,70平方毫米可配75千瓦。

“120导线配百数”( 读“百二导线配百数”)

是说电动机大到100千瓦。导线截面便不是以“加大”的关系来配电动机,而是120平方毫米的铝导线反而只能配100千瓦的电动机了。

7.铜导线按铝导线加大一级计算。既6平方铜导线相当于10平方铝导线,可配16千瓦电动机。

上文给大家分析的主要是电线换算成千瓦的过程中可以参考的方法,由此得知,哪怕是对于具有相同横截面积的电线而言,它们具体能够携带的电量也是不同的。为了保障后期的效果,我们可以综合小编给出的方法口诀进行计算,或者也可以参考电线附带标志上规定的参数入手分析,以便参考自己的实际情况综合出最佳的方案,达到后期最满意的效果。

本回答被提问者采纳

在线算报价免费

房子装修一平方多少钱?

    在线客服官方服务
      官方网站装修报价免费设计
第3个回答  2020-05-19
  4平方的电线能带7千瓦(铝线)或9kW(铜线)。
  按口诀,4平方的铝电线其载流量为4x8=32A。因此功率P=UI=0.22x32=7kW(按单相电计算)。
  如果是铜线,则其载流量为6x7=42A,因此功率P=UI=0.22x42=9kW。
  铝电缆的安全载流量口诀为:
  二点五下乘以九,往上减一顺号走。
  三十五乘三点五,双双成组减点五。
  条件有变加折算,高温九折铜升级。
  穿管根数二三四,八七六折满载流。
  口诀第一句意思是:2.5平方及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量为截面数的9倍。如2.5平方导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4平方及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减1,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
  口诀第二句意思是:35平方的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50平方及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5,即50、70平方导线的载流量为截面数的3倍,95、120平方导线的载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。
  口诀第三句意思是:口诀适用的条件为“铝芯绝缘线、单根明敷、环境温度25℃”。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可。当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16平方铜线的载流量,可按25平方铝线的载流量计算。
  口诀第四句意思是:在穿管敷设两根、三根、四根电线的情况下,其载流量按口诀中载流量(单根敷设)的80%、70%、60%计算。
第4个回答  推荐于2017-10-07
  以4平方铜电线为例,由于是家用,所以是单相的,其最大能成受的功率(Pm)为:Pm=电压U×电流I=220伏×39安=8580瓦;取安全系数为1.3,那么其长时间工作,允许的功率(P)为:P=Pm÷1.3=8580÷1.3=6600瓦
  结论:“四平方”的铜电线,能承受6600瓦的负荷。
相似回答