浇筑混凝土柱梁时,梁柱超过3. 6m以上部分模板,另按超过部分计算增加支撑工程量,这部分怎么计算?谢谢

如题所述

现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑超高:(1)现浇混凝土柱、梁、墙、板的模板支撑,定额按支模高度3.60m编制。支模高度超过3.60m时,执行相应"每增3m"子目(不足3m,按3m计算),计算模板支撑超高。(2)构造柱、圈梁、大钢模板墙,不计算模板支撑超高。(3)支模高度,柱、墙:地(楼)面支撑点至构件顶坪;梁:地(楼)面支撑点至梁底;板:地(楼)面支撑点至板底坪。(注意综合解释:有梁扳的板下梁的模板支撑高度,自地(楼)面支撑点计算至板底,执行板的支撑高度超高子目。) (4)梁、板(水平构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:超高次数=(支模高度-3.6)÷3(遇小数进为1)超高工程量(m2)=超高构件的全部模板面积×超高次数(5)柱、墙(竖直构件)模板支撑超高的工程量计算如下式:超高次数分段计算:自3.60m以上,第一个3m为超高1次,第二个3m为超高2次,依次类推;不足3m,按3m计算。超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)注意:梁板水平构件和柱墙竖直构件的模板超高计算方法不一样)(6)墙、板后浇带的模板支撑超高,并入墙、板支撑超高工程量内计算。(7)轻体框架柱(壁式柱)的模板支撑超高,执行10-4-148、10-4-149子目。案例:柱超高模板面积计算:(10m高,断面500*500)第一次超高=3*0.5*4*1=6*1 第二次超高=3*0.5*4*2=6*2 第三次超高=(不足3m按3m计算:)=3*0.5*4*3=6*3 第四次超高=0.8*4=0.8*4 合计=6*1+6*2+6*3+0.8*4 超高工程量(m2)=∑(相应模板面积×超高次数)梁板按全部超高模板计算。

参考资料:广联达

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-27
计算超高 具体记不太清了 你可以看看定额 有规定
相似回答