空调接线板有两个插头,16A和10A。装空调的人说要用16A的,但是墙上的插座只能插10A的插头,可以用吗

如题所述

不可以,16A大些的,插不入,可以将墙壁插座换成16插座,最合理,不行就换个转接板追问

转接板是什么

追答

插板啊,但头一有是10A,插你的座,输出你买16A的,或10/16A多用的,20元-40元
就是你插电脑用的这类插板啊

追问

就是把接线板的插头换成是10A插在墙上,空调接在接线板上吗

追答

是啊,不过这样不好看,而且多个接触点,如果可以的话,你将墙壁上的10A插座换在16A的,当然你还要考虑电源线径,一般1.5P以下用2.5平方(1.76直径),如果1.5平方(1.34直径)也是勉强中行的,2P,3P推荐2.5平方

温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2012-07-28
不行的,压缩机启动时电流大于10A,用10A的插座有安全隐患的,有可能引起火灾的,空调线路应独立使用较大电流的插座
第2个回答  2012-07-28
空调要用16A的插座,空调启动的时的电流是正常工作的2—3倍,将墙上的10A插座更换为16A空调专用插座。
第3个回答  2012-07-28
不建议会烧插座,一般还要在外置空开,保障安全,选用空调插座和空开,看空调铭牌的电流是多少a本回答被网友采纳
第4个回答  2012-07-28
这要看你家空调最大功率和启动电流而定了,有的小空调是可以的。