应急照明要不要接地?有没有相关规范说明?

如题所述

所有照明灯具在低于2.4米的室内安装时都要求外壳接地。其实高于2.4米的大型灯具,也要求接地。应急照明,不过是增加了储能电池而已,或者设置在应急回路上,其正常工作状态仍然是220V,所以应该按照普通照明要求来做。不过的确有一条,就是应急照明的接地不得影响其应急工作状态。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  推荐于2017-09-18
所有照明灯具在低于2.4米的室内安装时都要求外壳接地。其实高于2.4米的大型灯具,也要求接地。应急照明,不过是增加了储能电池而已,或者设置在应急回路上,其正常工作状态仍然是220V,所以应该按照普通照明要求来做。不过的确有一条,就是应急照明的接地不得影响其应急工作状态。本回答被提问者和网友采纳
第2个回答  2015-10-26
根据要求的是必须要设置接地线的,应急照明灯和疏散标志灯都需要设置接地线,参照
《消防应急照明和疏散指示系统》GB 17945-2010。

所有照明灯具在低于2.4米的室内安装时都要求外壳接地。其实高于2.4米的大型灯具,也要求接地。
第3个回答  2012-07-19
4.1主电源采用220v,50Hz交流电源。
4.2外壳采用非绝缘材料的系统,应设有接地保护。
4.3消防应急标志灯具的标志应满足相关要求,疏散指示标志灯应使用安全出口、指示方向为主要信息。
4.4带有逆变输出且输出电压超过36V的消防应急灯具在应急工作状态期间,断开光源5s后,应能在20s内停止电池放电。
4.5使用荧光灯为光源的灯具不应将启辉器接入应急回路,不应使用有内置启辉器的光源。
4.6系统的应急转换时间不应大于5s。
4.7系统的应急工作时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间。
4.8消防应急标志灯表面最小亮度不小于50cd/m2,最大亮度不应大于300cd/m2;
4.9消防应急照明灯具应急状态光通量不应低于其标称的光通量,且不小于50lm,疏散手电筒的发光色温在2500K到2700K之间。
4.10灯具在处于未接入光源、光源不能正常工作或光源规格不符合要求等异常状态时,内部元件表面最高温度不应超过90度,且不影响电池的正常充电。光源恢复后,灯具应能正常工作。
4.11自带电源型灯具应设主电、充电、故障状态指示灯。
4.12自带电源型灯具的应急状态不应受其主供电线路短路、接地的影响。